跨度13米 宽度3米1 是按简支梁计算 采用亚型钢板组合楼板如何与300*600的混凝土梁连接呢
跨度13米 宽度3米1 是按简支梁计算 采用亚型钢板组合楼板
如何与300*600的混凝土梁连接呢
2楼
在梁上做滑动支座。
回复
3楼
连廊本身的计算很简单,就按简支梁计算就可以 关键是钢梁跟混凝土梁连接节点如何设计。可以设计中不同形式的支座形式 像铰支座 滑动支座 都行
回复
4楼
baiyizhou 发表于 2013-6-17 13:06 连廊本身的计算很简单,就按简支梁计算就可以 关键是钢梁跟混凝土梁连接节点如何设计。可以设计中不同形式 …谢谢哦 是要做铰接的 我是这样想的混凝土梁下部可以通过化学锚栓或者植筋做型钢小牛腿或者是混凝牛腿第二种貌似比较难行 同时梁截面高度也限制着牛腿上的型钢可以通过两端变截面搭接 采用椭圆孔
回复
5楼
钢结构设计交流群246959598,欢迎钢结构设计师进群相互学习进步
回复
6楼
尚需考虑侧向位移
回复
7楼
严格意义上连廊滑动支座滑动距离不得小防震缝宽度
回复