公司打算在天津的郊区建设一栋小办公楼,采用地源热泵系统。设计院的设计人员只懂得做室内空调系统设计,室外的地埋管道、打井之类的,一点都不懂,让我们很蛋疼。预案招标得有图纸吧,现图纸都没有,这该咋预算招标?问了一个当地的施工单位说该项目的负荷1000KW左右,要打150口井,每口井要打110米深,还说他们比较专业,其它的小单位可能只打130口井左右。这就让人更蛋疼了,井的数量没有一个标准,深度也没有一个标准,招标的时候,不在一个同等的工程量范围内,到时可能会差别很大。这到底该咋办呢?有没有大侠帮忙出个主意,或是有没有懂得天津地区地源侧的计算方法的,麻烦指导一下,小弟感激不尽。
首先要确定你的办公楼的冷热负荷,再根据负荷换算出你所需要的地埋管的换热面积 再根据井深确定需要多少口井
一般的地埋井每米的换热量为35-60瓦
你也可以找几个厂家让他们招投标
回复
3楼
到下面的网址下载项目信息表,填好后发给我
http://bbs.co188.com/thread-5098844-1-1.html
然后我帮你免费算一次。
邮箱
mjntgzs@126.com
如果需要全套计算及施工图设计(含出图盖章),没有15万恐怕做不下来。
其实看他们是否靠谱可以考察他们的工程,走访一下两三年以上的用户,如果评价不错,那就是成功,反之,我相信打井130口保证没问题的公司,应该是没做过你们这么大的项目,有点别墅的估算路线。
1000kw大约一万多平米是吧,150口井貌似不在谱上,如果打200口,100m深,5m间距,估计第二年也会瘫痪。国家规范上不是要求有计算书的嘛。
我觉得地源热泵没这么邪乎,井群的延米出力哪能按单管出力这么算,根本没这么高,你这项目应该是300口井左右,还说这是间距6m的情况。
推荐下际高建业,他们至少有专业计算软件,你可以找他们咨询下
回复
4楼
有两个方法:一是做岩土体热响应测试,二是天津地区的水文参数。吉林地区大概是3.0千瓦释热量,(井深100米)
回复
5楼
????????????????????????
回复
6楼
不知道有没有单位能够做热响应实验的,两口120-130米的测试井大概需要多少钱?
回复
7楼
大概要5--8万左右。
回复
8楼
fuyonghang 发表于 2013-6-20 22:09 不知道有没有单位能够做热响应实验的,两口120-130米的测试井大概需要多少钱?五万吧。。。。。。。。。。
回复
9楼
fuyonghang 发表于 2013-6-20 22:09 不知道有没有单位能够做热响应实验的,两口120-130米的测试井大概需要多少钱?山东亚特尔就能做
回复
10楼
a568899654 发表于 2013-6-28 10:51 山东亚特尔就能做山东富尔达也能做
回复
11楼
fuyonghang 发表于 2013-6-20 22:09 不知道有没有单位能够做热响应实验的,两口120-130米的测试井大概需要多少钱?江苏南华地下空间所有限公司可以做,联系电话:13852281314
回复