一个小宿舍的供电问题
小丸子工程师
2013年06月16日 16:39:05
只看楼主

小弟初入 斗胆向各位哥哥姐姐请教我这有个小宿舍长50.4米 中间分开 左边男生 右边女生 共四层 请问这样的宿舍需要分开进线和控制么?

小弟初入 斗胆向各位哥哥姐姐请教
我这有个小宿舍长50.4米 中间分开 左边男生 右边女生 共四层 请问这样的宿舍需要分开进线和控制么?

子弟学校_t6-Model.jpg

免费打赏
j15200359319
2013年06月21日 10:07:26
23楼
不懂学习
回复
caojunmoon
2013年06月21日 20:09:17
24楼
分层控制就行了吧。和普通宿舍一样
回复
bmwxbbb
2013年06月22日 10:18:56
25楼
1、宿舍一层设配电间,进线至配电间处设总配电箱,进线开关需带漏电保护。
2、按楼层设电井或小配电间,实在没有就找个隐蔽点的位置设分配电箱。分配电箱进线开关最好也带漏电保护,因为现在宿舍电脑等电器设备使用比较多,会有泄漏电流,此电流较小不会造成宿舍开关箱的插座回路跳闸,当多间宿舍的泄漏电流汇总至总开关处,有可能造成总开关跳闸。如果仅在总配电箱设漏电,当发生漏电跳闸时很难查找漏电点。
3、至于计量,应根据院方要求考虑。如需要每间宿舍计量,则在分配电箱出线回路处加电表。如只计量总用电量,则在总配电箱进线处设计量即可。
回复
wdmxszq
2013年06月22日 14:30:26
26楼
学习了 谢谢分享
回复