动力电缆的选择
lsdouli
lsdouli Lv.3
2013年06月16日 10:12:46
只看楼主

想在距离配电房100米处接两台15KW的电机(两台电机可能同时启动),我应该选择怎样的电缆?应该考虑哪些因数来选择电缆? 如果增加变为350米还应该如何考虑呢? 盼高手解答~~

想在距离配电房100米处接两台15KW的电机(两台电机可能同时启动),我应该选择怎样的电缆?应该考虑哪些因数来选择电缆?
如果增加变为350米还应该如何考虑呢?
盼高手解答~~
免费打赏
xuwei5552937
2013年06月16日 22:23:31
2楼
支持一下啊
回复
云飘飘
2013年06月17日 07:38:56
3楼
计算电流、实际载流量(敷设方式、环境温度等等)、压降、开关灵敏度都是必须考虑的因素。
回复
lingxuct
2013年06月17日 08:18:46
4楼
小电机一般粗的估算一下,一台15KW三相电机的额定电流30A左右,100米以内可用6平方的电缆,如果距离拉远到350米以外,则用16平方的电缆(我选的有点保守)。

二台共用一根电缆时,则要把电缆规格加倍。
回复
lsdouli
2013年06月17日 10:09:38
5楼
长度短的可以根据载流量表来查询,可是长度变长了,我依据什么来增大电缆的选择呢?

比如“100米以内可用6平方的电缆,如果距离拉远到350米以外,则用16平方的电缆”
这个根据什么来计算呢?
回复
swzjwzyq163
2013年06月17日 10:55:06
6楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
hzhsj
2013年06月17日 11:54:04
7楼
建议将两台电机的控制装置(接触器)就地设置,合用同一根电源线,将会带来意想不到的效果。
回复
lsdouli
2013年06月17日 16:48:50
8楼
5楼 求高手解答~~~
回复
我是地瓜
2013年06月17日 23:34:31
9楼
lsdouli 发表于 2013-6-17 10:09 长度短的可以根据载流量表来查询,可是长度变长了,我依据什么来增大电缆的选择呢?比如“100米以内可用 …电压降,如果距离太远,电压降太大,电机可能无法启动,这个时候就要加大导线
回复
lsc19590714
2013年11月10日 10:12:38
10楼
15KW电机两台,要求能同时启动,线路长度约100m。首先要搞清楚电机的启动方法?再考虑变压器的容量是否能接受电机的启动电流。变压器到设备终端,线路长度不超过250m是可行的,如果超过此长度要考虑压降问题。
回复
电气交流
2013年11月10日 10:56:22
11楼
这么小的电动机,有什么问题哈。
大不了把电动机的电缆选择大一点,还有选择电缆,远距离大一点不错的!
500米都没有问题,但是要考虑控制电缆的长线效应。
如果不放心,可以在设备附近再设置配电柜,上一级至改配电柜改为送电源。
负荷距,是负荷和距离的共同效应,如果用数学的理解,如果负荷无穷小,距离是可以无穷大的!
回复

相关推荐