本帖最后由 liuiping 于 2013-6-15 14:47 编辑 互感器,究竟应该在什么位置呢
本帖最后由 liuiping 于 2013-6-15 14:47 编辑
2楼
各位大佬们,抽屉柜里面,互感器的位置究竟应该是在哪呢?高压在外面,低压在里面。有这个说法吗?求解
回复
3楼
基本都安装在断路器出线侧。具体摆放位置可以自己调整,建议互感器用BH0.66的,LMZ装起来太麻烦
回复
4楼
第一张图是固定分隔柜,互感器安装在固定间隔的后面。 第二张是抽屉柜,互感器安装在抽屉内。
回复
5楼
两种都是抽屉柜,第一张互感器安装在抽屉的外部,通常是断路器电流较大400--630,第二张是互感器安装在抽屉内部,一般400以下放在抽屉内部
回复
6楼
第一个是插拔式断路器或者框架断路器,互感器必须和他们分开,第二个是放抽屉单元里边的
回复
7楼
路过学习学习
回复
8楼
关于低压的上面说
高压电流互感器由于故障率低,非常可靠,一般都是固定安装,不做在手车里的
高压电压互感器一般做在手车里,方便检修
回复
9楼
“抽屉柜里面,互感器的位置究竟应该是在哪呢?高压在外面,低压在里面。有这个说法吗?”
低压有抽屉柜,高压不叫抽屉柜吧?好象叫“中置柜”?
电流互感器在低压抽屉柜中应装在哪?
1、只接电流表且电流表装在抽屉的面板上,电流互感器装在抽屉内;
2、电流互感器的二次线都在抽屉外,电流互感器不能装在抽屉内;
3、电流互感器的二次线不能一部分在抽屉内一部分又在抽屉外!
第3条的理由:抽屉是活动的,电流互感器的二次线不能经过插接件!!!
回复