一类高层商住楼喷淋问题
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2013年06月15日 09:31:04
只看楼主

现有一项目,属一类高层,1-3层为商业,4-19层为住宅,根据规范,需要在住宅交通核(公共部位面积仅12平米)设置喷淋,参照自喷规范 ,商业为中危险等级;住宅公共部位危险等级属轻危险级, 自喷水量该如何取?最不利点处作用面积该如何取?

现有一项目,属一类高层,1-3层为商业,4-19层为住宅,根据规范,需要在住宅交通核(公共部位面积仅12平米)设置喷淋,参照自喷规范 ,商业为中危险等级;住宅公共部位危险等级属轻危险级, 自喷水量该如何取?最不利点处作用面积该如何取?
免费打赏
抓狂
2013年06月15日 11:23:15
2楼
水量按中危取。
回复
云飘飘
2013年06月15日 11:24:06
3楼
与消防部门联系一下,住宅公共部位可以采用局部应用系统。
回复
君临天下
2013年06月15日 12:55:56
4楼
水量肯定是按照中危I及取。
回复
枕边游戏
2013年06月15日 17:49:56
5楼
君临天下 发表于 2013-6-15 12:55 水量肯定是按照中危I及取。那作用面积 该如何取呢?
回复
枕边游戏
2013年06月15日 17:56:33
6楼
君临天下 发表于 2013-6-15 12:55 水量肯定是按照中危I及取。要满足中危一级的喷水强度,整个交通核才12平米~ 如果按照 规范160㎡ 算流量 ,一个喷头大概就是4L/S了,有点不符合实际 (满足4L/S的流量,所需压力很大,)标准喷头流量是多少呢?如果按12平米算水量 ,喷水强度和压力又不满足规范了~
回复
君临天下
2013年06月15日 22:55:32
7楼
不管几层流量叠加成设计秒流量就以后就不用叠加了。
回复
lonjh
2013年07月03日 11:01:09
8楼
楼主,现在消防泵都是切线泵,本系统要满足最不利楼层压力的要求,商业的流量要求,OK?不用纠结!
回复
freesky138
2013年07月04日 00:04:52
9楼
路过学习,谢谢分享