变电站10KV室内电压互感器有二次保险吗

变电站10KV室内电压互感器有二次保险吗
免费打赏
lingxuct
2013年06月16日 09:29:12
2楼
电压互感器二次最怕短路,没有保险也装空开。
回复
lptkz
2013年06月17日 09:04:15
3楼
哈哈,在PT的二次侧装个保险是基本做法。
回复
wycwk111
2013年06月28日 14:48:00
4楼
二次侧必须加保险或者空开
回复
beining1112
2013年07月28日 20:11:52
5楼
现在空开的居多!
回复
sjg9876
2013年08月01日 17:25:59
6楼
我认为电压互感器二次最怕短路,二次侧必须加保险丝!:)
回复
欢快的
2013年08月07日 12:15:15
7楼
楼主说的是防止短路加的空开,熔断器等,还是击穿保险(浪涌保护)啊?
前面除了开口三角都要加空开或熔断器,如果你的接地不在现在而在控制室,那么现场还需要增加击穿保险。
回复
xinqchen
2013年08月10日 10:15:33
8楼
一般都加熔断器的
回复
game_zh
2013年08月12日 19:46:37
9楼
必须加装保险或快速开关
回复
sjg9876
2013年08月26日 17:33:27
10楼
以前装保险熔丝或现在装快速空气开关的多。
回复
mzfanggong
2013年08月26日 17:50:45
11楼
必须有的。
回复