地下室疏散指示难道不能2.5米吊装吗?
hao123698
hao123698 Lv.3
2013年06月14日 17:41:15
来自于防雷减灾
只看楼主

消防队说地下室疏散指示2.5米吊装违规,建筑设计防火规范GB50016-2006 11.3.4 看条文解释可以啊!

消防队说地下室疏散指示2.5米吊装违规,建筑设计防火规范GB50016-2006 11.3.4

看条文解释可以啊!
免费打赏
dianqipanli
2013年06月14日 20:43:54
2楼
建筑设计防火规范要求在1m以下,条文解释中似乎没有允许高设的内容。倒是解释了为了防止烟气上升,妨碍观察......。
回复
开心老爸
2013年07月01日 12:34:13
3楼
可以吊装,但首选是安装在1m以下啊,地下室这个条件还是可满足的,所以还是应该装在1m以下
回复
lggufei
2013年08月05日 08:55:05
4楼
1,如果你有条件安装在1米一下,记着是1米以下,不包括1米,那么就应该安装在1米以下。
2,我们这里执行的是大开间的商业建筑,可以采用2.5m吊装。
回复
nqrnilaila
2013年08月05日 09:19:47
5楼
lggufei 发表于 2013-8-5 08:55 1,如果你有条件安装在1米一下,记着是1米以下,不包括1米,那么就应该安装在1米以下。2,我们这里执行的 …O(∩_∩)O谢谢
回复
wqh_2008
2016年12月05日 10:40:24
6楼
大开间的建筑,可以采用2.5m吊装
回复
八百标兵
2016年12月17日 14:47:01
7楼
学习中
学习中
学习中
回复