请教“高压电机绝缘吸收比问题”
gdyy27
gdyy27 Lv.4
2007年09月09日 12:54:55
来自于电站工程
只看楼主

我厂一高压电机绝缘电阻还可以,但吸收比不明显,不知什么原因?这样算合格吗?电机是否敢启动?注:测绝缘时是连电缆一起测试的!!!!!!!!

我厂一高压电机绝缘电阻还可以,但吸收比不明显,不知什么原因?
这样算合格吗?电机是否敢启动?
注:测绝缘时是连电缆一起测试的!!!!!!!!
免费打赏
lingxuct
2007年09月10日 04:01:49
2楼
R60/R15≥1.5达不到?
回复
long98194
2007年09月10日 07:37:59
3楼
可能受潮了,一般吸收比达不到要求不能打耐压,还是烘干先吧。
回复
ycwyp2000
2007年09月17日 14:59:24
4楼
关键是绝缘有多少啊?可以烘干或者用380V电源用堵转让定子发热方式。如果是新电机的话,就严格一点。如果是心里有底的话,有个几十上百兆的话,可以起。
回复
smslhb
2008年05月12日 21:48:06
5楼
绝缘电阻还可以是什么意思啊?不能单一看绝缘电阻。一般有以下几点,仅供参考:1、绝缘电阻(换算到电机允许温度,每千伏不低于1兆欧);2、吸收比大于等于1.3;3、与上一次所测量的数据比较,不低于上次的三分之一。
还不放心,可以干燥一下,打个耐压,直流耐压是可以做的。
回复