10kv高压集中补偿如何选取
redredman
redredman Lv.2
2013年06月14日 08:23:19
只看楼主

请问一下,高压集中补偿是怎么样子的?象0.4kv那样,电容柜与低压进出线柜并排放在一起。本人看了很多设计图,发现10kV集中补偿有专门的电容出线柜,电容柜放在别的地方。现在领导要求设计个35kv转10kv配电房,要集中补偿。求救啊。本人只做过10kv以下的配电房。(2500kvar要什么的型号的柜,尺寸多大,多少个柜,电容如何取值)



2013年06月14日 09:16:01
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-14 09:19 编辑

10KV补偿电容的柜子一般不能与系统并在同一间配电室内,是从系统配出一、二路,用电缆接到电容柜(前面都会有电抗器),因高压电容器和电抗器内都有“油”,其防火要求比高压开关柜高的多!

已有电容器的容量,就联系柜子厂家,大小由他们的产品定。
回复
fitman
2013年06月14日 20:13:19
3楼
高压补偿一般要求独立电容室。可选柜式或框架式。不过你是35kV的主变,能用到2500kvar那么大的容量吗?高压补偿可不能用低压分组自动投切的思路!
回复
redredman
2013年06月15日 12:29:16
4楼
fitman 发表于 2013-6-14 20:13 高压补偿一般要求独立电容室。可选柜式或框架式。不过你是35kV的主变,能用到2500kvar那么大的容量吗?高压 …5000kvar的油变,2500kw和1400kw电机各一台.
回复
fitman
2013年06月15日 14:27:20
5楼
向电机厂家要两电机的空载电流,以这电流的o.9倍计算出电容器的容量。如果两电机是同时运行的,就合用一组电容器。如果分开使用就分两组。容量不大的。
回复
redredman
2013年06月15日 17:25:14
6楼
fitman 发表于 2013-6-15 14:27 向电机厂家要两电机的空载电流,以这电流的o.9倍计算出电容器的容量。如果两电机是同时运行的,就合用一组电 …谢谢大师!另外再请教一下,35kv出线间隔用的是真空开关,要不要设计测量电流互感器间隔与端子箱?本人发现使用六氟化硫开关时是要设计这两项的。
回复
zhaojg1020
2013年06月16日 12:30:32
7楼
10KV的2500KVAR补偿用柜体就好了吗,楼主看到的 发现10kV集中补偿有专门的电容出线柜,电容柜放在别的地方。 应该是框架断路器,是露天放在外面的,一般都是手动补偿。现在的电抗都是干式铁芯电抗,就放在柜内,当然如果楼主想做TCR或者MCR就不同了。
回复
redredman
2013年06月16日 18:43:31
8楼
zhaojg1020 发表于 2013-6-16 12:30 10KV的2500KVAR补偿用柜体就好了吗,楼主看到的 发现10kV集中补偿有专门的电容出线柜,电容柜放在别的地方。 …谢谢大师!另外再请教一下,35kv出线间隔用的是真空开关,要不要设计测量电流互感器间隔与端子箱?本人发现使用六氟化硫开关时是要设计这两项的。
回复
zhaojg1020
2013年06月18日 00:07:37
9楼
redredman 发表于 2013-6-16 18:43 谢谢大师!另外再请教一下,35kv出线间隔用的是真空开关,要不要设计测量电流互感器间隔与端子箱?本人发 …这个我就不清楚了,我们公司只做无功补偿和谐波治理设备,其他高压的我就没接触过了
回复

相关推荐