负荷计算
hyq2011zlp
hyq2011zlp Lv.5
2013年06月13日 22:31:30
只看楼主

工业与民用配电设计手册第3版中P24,具体见附件。坐等高手解答,感激不尽。

工业与民用配电设计手册第3版中P24,具体见附件。坐等高手解答,感激不尽。
免费打赏
hyq2011zlp
2013年06月14日 15:28:35
2楼
没人能解答吗?:'(高手们不要吝啬,帮帮忙
回复
某男
2013年06月14日 18:36:49
3楼
很明显那是把各设备组分开算,算了把有功无功各自算出来,反算回去的综合需要系数、功率因数。
回复
hyq2011zlp
2013年06月14日 20:22:11
4楼
cssyxc 发表于 2013-6-14 18:36 很明显那是把各设备组分开算,算了把有功无功各自算出来,反算回去的综合需要系数、功率因数。返回去算那些数据有什么用吗?我觉得我们就需要知道有多少负荷,没必要知道那些数据啊。
回复
某男
2013年06月14日 20:39:49
5楼
表格在那里摆起的,总要填点数据撒。
回复
醉夜寻香
2013年06月17日 00:34:32
6楼
需要系统是根据你的用电设备运行情况和设备类型而引进的一个系数。。用来计算有功功率的。。
回复
晶昱电能科技
2014年10月30日 09:41:49
7楼
路过学习学习
回复
西西第一号
2014年10月30日 09:51:53
8楼
图片文字那么小看的真伤眼。
需要系数这个是根据经验算出来的 (也就是比你牛逼的专家订出来的行规数据),
功率因数是负荷设备的。
如一台单相设备的功率P=UI*cosθ,三台以上P=kx*UI*cosθ;
一台三相设备的功率P=根号3*UI*cosθ,三台以上P=Kx*根号3*UI*cosθ;
至于KP和KQ:
就是所有设备在一起的一个同时系数(有功和无功系数),这个可以参考天正的负荷计算里有。
不知道这么讲你明白了吗?