本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-11 23:18 编辑 今天一栋三层楼的学生宿舍楼浇第二层板,砖混结构。由于此地地方偏僻,山高路险,为了节约成本,此地很多老板做低层建筑时都采用木柱做支撑系统。而质监监理司空见惯,也就默认。我刚来时就提出这支撑系统不稳固,然而施工方说此地条件有限,标书上也没有脚手架工程,用钢管脚手架实在做不出来。我也就默认了。然而今天在浇板时,厕所模板突然垮塌。垮塌时一名工人在下,一名工人在上。模板垮塌时,上面的工人直接掉了下去,下面的工人躲在墙角,万幸,两人都没有受伤。为此感恩。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-11 23:18 编辑

今天一栋三层楼的学生宿舍楼浇第二层板,砖混结构。明知木柱支撑系统不稳固,而放任施工方采用,并没有发监理通知单让其整改。在加固完后,也没有认真检查。也没有让施工方 计算书。此是工作上的失职,为此检讨。
自责。因为工地小平日无事就掉以轻心,对加固模板系统没有认真检查,以致于两工人受惊受吓,微受轻伤。让工程出了事故,施工方受到损失,为此自责。
总结,以后一定认真工作,认真检查。不符合规范的地方一定要发通知单让其整改。
免费打赏
大年三十
2013年06月11日 20:31:03
2楼
多谢楼主的分享,要是出事了楼主估计也不好兜着走
回复
长天
2013年06月11日 20:32:46
3楼
大年三十 发表于 2013-6-11 20:31 多谢楼主的分享,要是出事了楼主估计也不好兜着走是啊,要是出事了,估计就只有改行了。
回复
扯淡的人
2013年06月13日 09:52:04
4楼
支撑系统出问题的事故还少吗 ??????万恶啊···
回复
长天
2013年06月13日 10:07:08
5楼
扯淡的人 发表于 2013-6-13 09:52 支撑系统出问题的事故还少吗 ??????万恶啊···唉,很多支撑系统都没有经过严密的计算,大多掉以轻心,以为凭自己经验就可以了.但是很多时候,许多没有经过计算的经验并不可靠,一出事就晚了
回复
扯淡的人
2013年06月13日 10:10:30
6楼
长天 发表于 2013-6-13 10:07 唉,很多支撑系统都没有经过严密的计算,大多掉以轻心,以为凭自己经验就可以了.但是很多时候,许多没有经过计 …其实现在好多工地的支撑系统都不计算的 钢管的租赁费用才多少钱 所以一般只要间距不超过1.5米 有扫地杆和斜角撑就行了 最好上面在加上横杆··
回复
mjs_2012
2013年06月13日 12:18:51
7楼
万恶的施工单位啊。。。:L
回复
汪海洋
2013年07月11日 15:10:33
10楼
地下油库打模板成型后,我们要求施工单位警觉塌方,马上做出保护措施,可人家不怎么理会,结果下了场大雨一下垮塌了,压坏了部分模板,次日还派挖掘机清理土方,费时费事,不知道三局的管理人员是怎么想的。
回复
luo470829
2013年07月21日 09:10:53
11楼
木立柱支撑并不违反规范规定,参见《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008的相关内容。关键是应有支撑系统的设计计算和可靠的构造措施。