这是一个老生常谈的问题了bbs.co188.com/thread-2004776-1-1.htmlbbs.co188.com/thread-8508457-1-1.html这两个帖子都在说这件事高规3.9.3抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据抗震设防分类、烈度、结构类型和房屋高度采用不用的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。高规3.9.1-2丙类建筑:应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施;当建筑场地为I类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。
bbs.co188.com/thread-2004776-1-1.html
bbs.co188.com/thread-8508457-1-1.html
这两个帖子都在说这件事
高规3.9.3
抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据抗震设防分类、烈度、结构类型和房屋高度采用不用的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。
高规3.9.1-2
丙类建筑:应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施;当建筑场地为I类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。
知识点其实没问题,很容易理顺:
由高规3.9.1得:丙类建筑,场地类别只对抗震构造措施有影响。
抗震构造措施也就是说查询配筋率之类的参数,需要选取考虑场地类别影响后确定的抗震等级。
而抗震措施,依旧是丙类建筑的话,不计场地类别影响。
这里其实存在了两个抗震等级
可是有的题目他不问你抗震构造措施按几级抗震等级,抗震措施按几级抗震等级,他上来直接问你抗震等级是多少
2010年二注真题下午第25题就这样,最后答案里选抗震等级时,用了 按场地类别调整后的烈度。
7度,I类场地,丙类建筑。烈度取了6度。可是题目中压根就没提抗震构造措施,直接问的抗震等级啊。
问题:
1、在这里题目是不是有点不严谨呢?下次再问抗震等级直接考虑场地类别影响即可?
2、抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。都有些什么?内力调整要算抗震措施吗?