确定抗震等级时是否要考虑场地类别影响,感觉有些题目出的不严谨
企鹅不冷
2013年06月10日 23:52:35
只看楼主

这是一个老生常谈的问题了bbs.co188.com/thread-2004776-1-1.htmlbbs.co188.com/thread-8508457-1-1.html这两个帖子都在说这件事高规3.9.3抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据抗震设防分类、烈度、结构类型和房屋高度采用不用的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。高规3.9.1-2丙类建筑:应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施;当建筑场地为I类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。

这是一个老生常谈的问题了
bbs.co188.com/thread-2004776-1-1.html
bbs.co188.com/thread-8508457-1-1.html
这两个帖子都在说这件事

高规3.9.3
抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据抗震设防分类、烈度、结构类型和房屋高度采用不用的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。

高规3.9.1-2
丙类建筑:应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施;当建筑场地为I类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。


知识点其实没问题,很容易理顺:

由高规3.9.1得:丙类建筑,场地类别只对抗震构造措施有影响。

抗震构造措施也就是说查询配筋率之类的参数,需要选取考虑场地类别影响后确定的抗震等级。

而抗震措施,依旧是丙类建筑的话,不计场地类别影响。

这里其实存在了两个抗震等级

可是有的题目他不问你抗震构造措施按几级抗震等级,抗震措施按几级抗震等级,他上来直接问你抗震等级是多少
2010年二注真题下午第25题就这样,最后答案里选抗震等级时,用了 按场地类别调整后的烈度。
7度,I类场地,丙类建筑。烈度取了6度。可是题目中压根就没提抗震构造措施,直接问的抗震等级啊。

问题:

1、在这里题目是不是有点不严谨呢?下次再问抗震等级直接考虑场地类别影响即可?

2、抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。都有些什么?内力调整要算抗震措施吗?
免费打赏
yifei460
2013年06月11日 08:24:02
2楼
1是有点不严谨,不过出题老师如过不是故意这样或者有意这样的话,最后的题目他们应该不会犯这样的错误2内力调整算抗震措施,不算抗震构造措施
回复
bingxin890113
2013年06月11日 11:58:22
3楼
可算找到同感的人了!还有12年下午第二十五题,三类场地且加速度0.15g,应提高一度采取抗震构造措施,为毛底部剪力加强部位剪力放大了,剪力放大也不是构造措施啊!
回复
bingxin890113
2013年06月11日 12:00:41
4楼


麻烦看看我的回复,剪力放大是内力计算,抗震措施,那么12年下午第二十五题就错了!
回复
北京院小李飞刀
2013年06月11日 12:09:41
5楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-6-11 12:36 编辑

1、建筑场地为I类时,除6度外应允许按规范表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低。
2、规范的抗震等级的规定,是以II类场地,丙类建筑为基准的,其他情况要调整的。
3、详细的分析:关注我的帖子:【答网友问】系列,今天没有时间展开。
有人的理解有偏差,甚至连题目及其陷阱都没有看出来。
回复
企鹅不冷
2013年06月11日 15:16:38
6楼
bingxin890113 发表于 2013-6-11 11:58 可算找到同感的人了!还有12年下午第二十五题,三类场地且加速度0.15g,应提高一度采取抗震构造措施,为毛底 …对,内力调整属于抗震措施,貌似不应该按抗震构造措施提高成8度。不过,这些题目都有个共同点,就是都调整了。那,从应试的角度出发,是不是可以这样理解,抗震等级原本是以II类场地,丙类建筑为基准的那如果题目中出现了非II类场地,非丙类建筑,是不是可以认为这是一个特意设置的考点,直接调整得了?反正接下来我就调整,看到有不调整的题目再去研究。