一台11KW三角形接法的电机实际用新型接法运行了2年多烧了
ouyang787
ouyang787 Lv.4
2013年06月10日 23:13:03
只看楼主

如题一台11KW的电机铭牌上标注三角形接法但实际用新型接法运行了2年多才烧了,买了一台新电机(不是原配电机)按原本的接法运行了一天电机烧了,求高人解答一下....

如题一台11KW的电机铭牌上标注三角形接法但实际用新型接法运行了2年多才烧了,买了一台新电机(不是原配电机)按原本的接法运行了一天电机烧了,求高人解答一下....

microMsg.1370526590761.jpg


microMsg.1370526639161.jpg

免费打赏
ouyang787
2013年06月11日 19:18:37
2楼
大家都去过节了吗,没有高手来解答一下啊.....
回复
fy17821349
2013年06月11日 19:41:01
3楼
本帖最后由 fy17821349 于 2013-6-11 19:47 编辑

是不是星型接法啊?
是不是运行转矩小了,运行时长期过载了?
回复
lingxuct
2013年06月12日 08:18:45
4楼
新型接法=星形接法?

11KW三相异步电动机出厂规定是Δ接法,如果改成Y接法,其功率只有原设计的1/3,变成3.67KW了,“运行了2年多才烧”,说明原配电机以前运行负荷不足。

“一台新电机(不是原配电机)按原本的接法运行了一天电机烧了”,原本接法是什么接法?
回复
ouyang787
2013年06月14日 20:04:10
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-12 08:18 新型接法=星形接法?11KW三相异步电动机出厂规定是Δ接法,如果改成Y接法,其功率只有原设计的1/3,变成 …原本的接法是Y型接法啊,测试了运行电流11.6A左右三相都一样,后面又来了一台不敢再用Y接了,按照要求用Δ接法运行电流19.3A左右三相都一样,我现在就是弄不明白为什么之前能运行两年多,现在还有一台处在Y型接法一样没事
回复
huanghui99
2013年06月15日 19:08:41
6楼
同一负载,两种接法运行电流不一致?不懂,求高手。
回复
206079
2013年06月15日 20:31:58
7楼
这个最好看电机上的铭牌有的进口电机是用的星型接发接的380V,
进口电机铭牌上会标Y/△后面是380/660表示Y型接的是380,一般国产电机是不会标的
回复
ouyang787
2013年06月16日 19:07:07
8楼
206079 发表于 2013-6-15 20:31 这个最好看电机上的铭牌有的进口电机是用的星型接发接的380V,进口电机铭牌上会标Y/△后面是380/660表示Y …电机是国产电机,名牌上明确标注△接线!
回复
206079
2013年06月17日 15:29:14
9楼
ouyang787 发表于 2013-6-16 19:07 电机是国产电机,名牌上明确标注△接线!既然铭牌上标的△接法,你就按照铭牌上标的接线,星形接法的功率是三角形接法功率的1/3,也就是说你的实际运用电机功率只有1/3,小马拉大车,电机容易发热烧掉绝缘,为什么你以前的电机不容易坏,我觉得这是电机制造的工艺问题,可能你以前的电机散热好,也可能绝缘做的好。
回复
ouyang787
2013年06月22日 21:42:40
10楼
206079 发表于 2013-6-17 15:29 既然铭牌上标的△接法,你就按照铭牌上标的接线,星形接法的功率是三角形接法功率的1/3,也就是说你的实际 …多谢解答,我觉得是以前电机的工艺好,至于散热是没问题的因为电机是用在空调风柜里面的所以环境温度很凉快!