TT系统的别墅,用40x4的镀锌扁钢与基础钢筋相连引上作为保护接地用是否可以。这个40x4的镀锌扁钢够用不,是否可以用其他材料替代,规格如何选择?建筑防雷设计规范看了半天不知道如何选择。求大神们指教。第一次发帖啊。。。
TT系统的别墅,用40x4的镀锌扁钢与基础钢筋相连引上作为保护接地用是否可以。这个40x4的镀锌扁钢够用不,是否可以用其他材料替代,规格如何选择?建筑防雷设计规范看了半天不知道如何选择。求大神们指教。第一次发帖啊。。。
2楼
有等电位吗?我认为可以了
回复
3楼
有等电位联接。就是不知道用作PE的接地线引上应该多大。
回复
4楼
居然成了死贴。没人指点指点下我么。
回复
5楼
够了·····················
回复
6楼
恶魔的脚印 发表于 2013-6-13 13:51 够了·····················是否可以用其他材料替代,规格如何选择?
回复
7楼
gyq580101 发表于 2013-6-13 14:54 是否可以用其他材料替代,规格如何选择?有扁钢和圆钢 ,优先考虑扁钢,还有根据防雷等级不同尺寸也有点不同,别墅么·一般都是三类 扁钢截面积大于100(40X4)就OK了
回复
8楼
gyq580101 发表于 2013-6-13 14:54 是否可以用其他材料替代,规格如何选择?你是引上线的话要求比接地线还低一些 80就够了
回复
9楼
可以,没问题。