水蓄冷设计
ling123lz
ling123lz Lv.2
2013年06月09日 15:57:29
来自于中央空调
只看楼主

有 关于水蓄冷水池设计的问题水池的蓄冷量大概占夏季设计日白天总负荷的50%吗? ?(50%说明白天 主机还是要开的) 那我占100%可以的吗?那我白天主机都不用开了不过考虑到过渡季节,觉得占总负荷的50%,貌似也过得去。话说6000m3的蓄水池是不是太离谱了点?

有 关于水蓄冷水池设计的问题


水池的蓄冷量大概占夏季设计日白天总负荷的50%吗? ?(50%说明白天 主机还是要开的)
那我占100%可以的吗?那我白天主机都不用开了

不过考虑到过渡季节,觉得占总负荷的50%,貌似也过得去。





话说6000m3的蓄水池是不是太离谱了点?

免费打赏
adingkgb
2013年06月09日 16:08:53
2楼
占50%已经不错了,设计负荷时夏季的最热条件下的峰值全日负荷,大多数情况下没有那么大热负荷。
如果真有50%的蓄冷量,那么可以根据峰谷平时段,对运行策略进行调整:夜间谷时段蓄冷,白天峰时段放冷,如果蓄冷量不足需要启动主机的,选择在平时段开机
100%蓄冷比率,你的蓄冷水槽要大很多,占地面积有那么多嘛?
回复
adingkgb
2013年06月09日 16:10:31
3楼
6000立方是否离谱也要结合项目实际情况
如果在郊区,地价便宜,地方有的是,那无所谓。但如果中心城区,寸土寸金地价高的,这点蓄冷槽面积盖楼的话,赚到的钱就大大高于蓄冷所节省的电费了
回复
adingkgb
2013年06月09日 16:11:25
4楼
50%蓄冷比率,你安全年负荷变化来看,已经有很多时候可以做到完全蓄冷供冷白天不用主机了
回复
ling123lz
2013年06月09日 16:19:59
5楼
adingkgb 发表于 2013-6-9 16:11 50%蓄冷比率,你安全年负荷变化来看,已经有很多时候可以做到完全蓄冷供冷白天不用主机了:handshake我也觉得是这样
回复
xiaoge1208
2017年02月17日 17:24:43
6楼
目前还没有弄明白,蓄冷的过程是什么样子的
回复
xiaoge1208
2017年02月17日 17:28:46
7楼
水蓄冷的过程中,冷却塔工作吗?
回复
郑伯川
2017年02月17日 20:36:23
8楼
水蓄冷是什么了解?
回复

相关推荐

APP内打开