本人手上一综合楼,1-2层为超市,3-6层为办公(楼高24米以下),美层面积2400m3,超市采用大的柜室的空调系统!现问题如下:1。该楼层是否应设自喷系统?2。若设,则超市设了,办公楼部分是否要设?(走道?室内?)3。消火栓系统是否要满足静水压7米的要求?还是只需放在最高处即可?(小弟经验不足,还请大侠不吝赐教!)

本人手上一综合楼,1-2层为超市,3-6层为办公(楼高24米以下),美层面积2400m3,超市采用大的柜室的空调系统!现问题如下:
1。该楼层是否应设自喷系统?
2。若设,则超市设了,办公楼部分是否要设?(走道?室内?)
3。消火栓系统是否要满足静水压7米的要求?还是只需放在最高处即可?

(小弟经验不足,还请大侠不吝赐教!)
免费打赏
滇池
2004年11月14日 18:38:24
2楼
1.按建规8.7.1条 五(每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅)要求,可以不考虑设置自喷系统。
2.建规第8.6.3条 要求,在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱即可;
回复
tdj-216
2004年11月15日 09:00:15
3楼
不应设自喷系统?
回复
tdj-216
2004年11月15日 09:02:22
4楼
不应设自喷系统,因为超市采用大的柜室的空调系统,没有风管,按建规8.7.1条 五(每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅)要求,可以不考虑设置自喷系统。
回复
h1994
2004年11月15日 10:53:03
5楼

不应设自喷系统,按建规8.7.1条 五(每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅)要求,可以不考虑设置自喷系统。该建筑虽有空调系统,但不属于规范条文说明中的大空调系统。
多层建筑安建规第8.6.3条 要求,在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱即可;高层建筑才有高度要求。
回复
huhuxin
2004年11月15日 11:56:18
6楼
可是这个难道不是大空调系统么?图审办怎么说要设啊?
回复
sjytbs
2004年11月15日 13:12:27
7楼
1.建规8.7.1条 五,六要求,可以不考虑设置自喷系统.柜式空调机不属于六内所属
2.建规不要求火灾初期的最不利点水压
回复
huhuxin
2004年11月15日 17:16:07
8楼
那要不要消防水池啊(我的想法是屋面消防水箱的水我用生活的泵抽上去就可以了啊)只要考虑十分中的消防用水就可以了,那就不要消防水池了,可以么?
回复
tcwhx
2004年11月16日 01:28:42
9楼
当然可以,水池是不用设的(规范上有设置水池的要求),些工程只需考虑一高位水箱即可。