开关极数的问题
刘洋哼
刘洋哼 Lv.4
2013年06月09日 11:18:28
只看楼主

配电箱的出线开关有带漏保的开关,进线总开关需不需要带漏保呢?比如说我进线是3相的,出线有三相带漏保的插座开关,也有单相带漏保的插座开关,我进线总开关要不要用4P开关?

配电箱的出线开关有带漏保的开关,进线总开关需不需要带漏保呢?比如说我进线是3相的,出线有三相带漏保的插座开关,也有单相带漏保的插座开关,我进线总开关要不要用4P开关?
免费打赏
muyuyao
2013年06月13日 15:10:16
12楼
pluliang 发表于 2013-6-9 17:06 总进线现在提倡加漏保,整定值要和下级配合。房建工程中的确如此!但同时各出线回路通常不带漏保功能!
回复
david200901050
2013年06月14日 10:01:42
13楼
学习啦;谢谢
回复
zhyfu
2013年06月14日 11:49:47
14楼
zhyfu 发表于 2013-6-13 10:58 总开关进线至少是4P,应带漏保,其漏电动作电流应相当于下级断路器漏电动作电流的总和。且要考虑大小断路器 …针对LZ的问题,如下建议:1、禁止用地线代替零线,且总开关开断时应切断零线。2、如果有不带漏保的出线开关,总开关应带漏保。3、如果无不带漏保的出线开关,总开关也应带漏保(防备用、防失灵、防损坏及便于故障排查)。4、安全用电,人命关天。
回复
开心老爸
2013年06月15日 21:57:20
15楼
进线带剩余电流保护一般是作为防电气火灾用的,300mA~500mA,动作时间为0.4s左右,后面的一般是防止触电的
回复
renxiaowu
2013年06月16日 10:33:41
16楼
要,4P的最好能带隔离功能的
回复
wanghaitao198492
2013年06月17日 16:30:10
17楼
进线就不需要4P漏电了,你下边不都是漏报吗。没必要
回复
小羽毛
2013年06月17日 18:15:32
19楼
本帖最后由 bcdcpyui 于 2013-6-17 18:28 编辑

除了预防电气火灾之外,总进线开关一般是不带漏电保护的,能够有效防止电击的漏电电流安全整定值一般用的是30mA的,总进线开关处,固有漏电电流值较大,装这个东西会经常误跳闸。

要用漏电保护预防电气火灾的地方很少,以前的住宅总进线开关处有规定,现在好像取消了,取消原因也是经常误跳闸;用漏电火灾监控系统的现在很多,但这东西也存在很多问题,有很多争议,规范对这种东西的装设也没有强制性要求。
另外,按照2011版《低压配电设计规范》的要求,无论是漏电保护器还是剩余电流监控系统,整定电流都不能超过300mA,无法做的这个要求的,应该采取其他措施,整定值如果大于300mA,就没法从理论上解释能预防电气火灾了。

总之,进线开关处一般不带漏电保护开关。楼上各位说法有待商榷。
回复
shishuaijun
2013年06月18日 09:47:52
20楼
来学习学习,涨知识
回复
lwg9418
2013年06月18日 17:44:42
21楼
yaokanqingkuang
回复
kgfans
2013年06月19日 09:24:19
22楼
想问下,远距离供电,遇到雷雨天气会不会出现误动作。
回复

相关推荐

APP内打开