开关极数的问题
刘洋哼
刘洋哼 Lv.4
2013年06月09日 11:18:28
只看楼主

配电箱的出线开关有带漏保的开关,进线总开关需不需要带漏保呢?比如说我进线是3相的,出线有三相带漏保的插座开关,也有单相带漏保的插座开关,我进线总开关要不要用4P开关?

配电箱的出线开关有带漏保的开关,进线总开关需不需要带漏保呢?比如说我进线是3相的,出线有三相带漏保的插座开关,也有单相带漏保的插座开关,我进线总开关要不要用4P开关?
免费打赏
qm85328666
2013年06月09日 12:20:58
2楼
无所谓,可要可不要。
回复
wwc1022
2013年06月09日 14:08:13
3楼
我觉得尽量不要用4p漏电开关,进线漏保跳是一件很麻烦的事,下级可以用4p
回复
云飘飘
2013年06月09日 14:11:06
4楼
要具体情况看,提倡二级保护。
回复
pluliang
2013年06月09日 17:06:25
5楼
总进线现在提倡加漏保,整定值要和下级配合。
回复
changshaojiang
2013年06月13日 10:10:46
6楼
个人认为如果进线增加漏电保护,进线漏电保护与出现漏电需选择合理配合,以避免因出线测漏电引发进线跳闸的事情
回复
zhyfu
2013年06月13日 10:58:05
7楼
总开关进线至少是4P,应带漏保,其漏电动作电流应相当于下级断路器漏电动作电流的总和。且要考虑大小断路器的分断能力。
回复
muyuyao
2013年06月13日 13:28:07
8楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-6-13 15:06 编辑

不管是施工临电,还是正规房建工程配电箱,总会用到N线,总会需要220V照明,所以总进线电缆如果带漏保功能的话,其肯定要用4P的或3P+N的漏保!

回复
muyuyao
2013年06月13日 13:47:22
9楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-6-13 15:05 编辑

楼主要讨论的不是出线开关的极数问题!

而是总进线开关极数及是否要带漏保功能的问题!
回复
muyuyao
2013年06月13日 15:04:35
10楼
配电箱的出线开关有带漏保的开关,进线总开关需不需要带漏保呢?

---------通常房建工程配电时,总箱内总进线要求为4P带漏电保护功能的断路器!各出线全部为3P断路器!

各出线回路都带漏保的情况,通常只出现在施工临电总箱内!在此情况下,总进线可以用不带漏保功能的3P断路器!
回复
muyuyao
2013年06月13日 15:08:45
11楼
zhyfu 发表于 2013-6-13 10:58 总开关进线至少是4P,应带漏保,其漏电动作电流应相当于下级断路器漏电动作电流的总和。且要考虑大小断路器 …为什么总开关进线至少是4P,且应带漏保?!“其漏电动作电流应相当于下级断路器漏电动作电流的总和”这句话是什么意思?!
回复

相关推荐

APP内打开