请各位帮忙分析这单跨52m门刚倒塌的原因
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年06月09日 11:15:57
只看楼主

那个工程是一个单跨52m门刚,檐高9000,柱距6500。吊装采用的是两台25t吊车同时起吊,空中对接。 吊装过程基本还算顺利,因纵向两端地方狭窄,地面不好锚固,故从中间跨开始起吊的。两天吊完主刚架,共9榀。中间第一跨的缆风绳一直都没有撤掉,墙梁全部上完,柱间支撑全部上完(采用的是圆钢),系杆全部上完(采用的是圆管),檩条上了2/3,隅撑没有上,屋面水平支撑没有上(设计的也是圆钢支撑),屋面板墙面板都还没有上,垂直度和水平度也没有矫正(因为赶工期,而且吊车的租赁费也挺高),但缆风绳一直都没有撤。这时离第一榀刚架吊装完已经过了大约54小时,中间对接的时候,边柱地脚螺栓已经拧紧,但是没有到位,离最后一榀吊完已经过了大约有36个小时了,晚间,在大约3秒钟的时间内,整个厂房倒掉了,幸亏没有伤到人。


倒塌的现状是这样的:其中一侧所有的钢柱朝一个方向全部倒在了地上(还有墙梁),朝内侧与轴线呈一定夹角,地脚螺栓贴着基础顶面被切断(或者说是扭断,断口有拉伸缩小的迹象),地脚螺栓采用的是Φ24,Q235的,每个柱有四个;另一侧的钢柱朝另外一个方向斜倾,由于梁的缘故,没有倒在地上,地脚螺栓有的被切断,有的被从基础中拔出;梁已被扭曲,呈拉伸的S状。门式刚架梁柱都是变截面的,已经验算过了,截面没有问题;门式刚架的坡度1:15跨中误差垂直度:因为没有固定结束,所以没有实测。设计和加工以及原材料方面都没有问题!柱脚用了垫块!

以上是这个门钢结构的数据,请各位帮我看看,分析下,到底是什么原因导致了这次事故,讨论出来也好让大家也都学到经验和教训,免得以后再出现这样的问题,请各位不吝指教,谢谢!
fionatao
2013年06月09日 11:18:35
2楼
单跨52m门刚,跨度太大了,设计正规吗?门式刚架平面外稳定性很弱的,尤其大跨度,从楼主叙述中看出,控制刚架平面外稳定的约束太小。柱脚用24的地脚螺栓,是不是螺栓失稳啊!,现在一般安装门式刚架的都用螺母调标高,不用垫铁,柱脚板就是靠几个螺栓支撑着,螺栓很容易失稳的。下面的各位继续
回复
小榕树
2013年06月09日 11:45:14
3楼
要是我设计这么大跨度柱脚肯定刚接。你这个地脚螺栓用M24太小了,不能是铰接就M24吧?个人感觉不是计算没问题就安全,构造东西或者概念设计很重要,即经验很重要的。
回复
mkvedsvuyi
2013年06月09日 12:19:33
4楼
个人意见,屋面水平支撑没有上是主要原因
回复
baiyizhou
2013年06月09日 13:50:10
5楼
我的第一感觉也是觉得屋面支撑没上是主要问题 因为屋面支撑,系杆,柱间支撑都有,整体才能形成了空间稳定体系。另外 根据柱倒塌来看 其平面外稳定好像也很弱
回复
yangyituwangjia
2013年06月09日 16:28:35
6楼
最好发个图片什么的 才分析的好啊
回复
yangyituwangjia
2013年06月09日 16:30:25
7楼
估计是跨度太大 平面外失稳了 屋面系杆没跟上 典型的安装工艺失误问题
回复
wzylove520
2013年06月10日 17:53:06
8楼
屋面支撑没有安装,跨度大,屋面梁失稳,且柱间及屋面水平支撑都应用刚性支撑。
回复
彩钢钢构
2013年06月11日 22:14:13
9楼
计算的时候梁的平面外计算长度取值过小,而且地脚螺栓直径太小了,像这种跨度至少要直径30的地脚螺栓.软件通过的时候安装的时候条件达不到.软件考虑的是整体安装完后的计算结果.
回复
pkpksts
2013年06月11日 22:29:28
10楼
路过学习了,我是知道图集30米跨度的铰接4个M30呢。如果是屋面支撑没安装为什么过了36个小时后到了?地震了,刮风了?震动了?呵呵!
回复
yuhouji
2013年06月12日 07:52:00
11楼
本人认为此结构倒塌的主要原因是每一榀刚架没有校正好,违反了结构安装规范要求,也就是说52米跨度的刚架不在一个平面上(或称不在一个线上),它的倒塌很可能是扭曲的,即刚架的一只腿(立柱)向一边倒,而另一只腿(立柱)却向相反的方向倒塌。一般的讲都应该先吊装的三至四榀刚架完全按设计要求做到位(包括垂直支撑、水平支撑等等都安装到位)才行,否则就会出问题,据楼主讲好像没有做到这点,这是很悲哀的。
回复

相关推荐