新旧两个继保测试仪选哪个
showin3690
showin3690 Lv.10
2013年06月09日 09:19:24
只看楼主

1.二手的北京博电:只能连接电脑使用2.新的深圳kingsin,只能单机操作无法连接电脑,两个价位差不多,都是三相输出,我的使用对象是35KV及以下的系统,哪个合适

1.二手的北京博电:只能连接电脑使用
2.新的深圳kingsin,只能单机操作无法连接电脑,
两个价位差不多,都是三相输出,我的使用对象是35KV及以下的系统,哪个合适
免费打赏
zsphn6666
2013年06月09日 09:35:04
2楼
博电的牌子硬。
回复
showin3690
2013年06月09日 11:21:12
3楼
zsphn6666 发表于 2013-6-9 09:35 博电的牌子硬。做保护试验 离开笔记本可以完成试验项目么
回复
zsphn6666
2013年06月09日 11:38:11
4楼
可以,就是设置麻烦点。
回复
showin3690
2013年06月09日 14:10:59
5楼
zsphn6666 发表于 2013-6-9 11:38 可以,就是设置麻烦点。可以设置相位 设置变量步长
回复
pluliang
2013年06月09日 16:17:08
6楼
没说什么型号,但我觉得博电那个有些老了,我08年的都带显示了,单机使用。选用新的那个吧,方便些技术差不许多的。数据可以通过其他方法传到电脑的。
回复
showin3690
2013年06月09日 19:22:40
7楼
pluliang 发表于 2013-6-9 16:17 没说什么型号,但我觉得博电那个有些老了,我08年的都带显示了,单机使用。选用新的那个吧,方便些技术差不 …博电的P30不考虑数据上传电脑的事,就是疑虑不能连接电脑 只能靠自身屏幕操作的那个能否胜任变电站试验的要求
回复
wboy8759
2013年06月09日 21:13:20
8楼
可以去看看广州昂立的机器如何。
回复

相关推荐

APP内打开