2012发输变电第二天上午案例11题计算跨度是13米还是12米?
seu_09
seu_09 Lv.5
2013年06月09日 09:18:41
只看楼主

11、母线选用管型母线支持式结构,相间距离3m,母线支持绝缘子间距14m,支持金具长1m(一侧),母线三相短路电流36kA,冲击短路电流90kA,二相短路电流冲击值78kA,请计算短路时对母线产生的最大电动力是下列哪项?(A)269.1 kg (B)248.4 kg (C)330.7 kg (D)358.3 kg如果计算跨度为 14-1*2 = 12米,则选C 如果为14-1=13米 则选D

11、母线选用管型母线支持式结构,相间距离3m,母线支持绝缘子间距14m,支持金具长1m(一侧),母
线三相短路电流36kA,冲击短路电流90kA,二相短路电流冲击值78kA,请计算短路时对母线产生的最大
电动力是下列哪项?

(A)269.1 kg (B)248.4 kg (C)330.7 kg (D)358.3 kg

如果计算跨度为 14-1*2 = 12米,则选C 如果为14-1=13米 则选D

应该选哪个呢?
免费打赏
chlq007
2013年06月09日 12:44:23
2楼
在下认为题目没有说明几跨,一跨?二跨?……
回复
seu_09
2013年06月09日 12:56:51
3楼
chlq007 发表于 2013-6-9 12:44 在下认为题目没有说明几跨,一跨?二跨?……比较迷惑,是在不知道怎么办
回复
yilushunfeng163
2013年07月27日 10:01:23
4楼
一侧1米,减2米,不是12米吗
回复
yilushunfeng163
2013年07月27日 10:02:12
5楼
我认为应选C
回复