紧急求助开利直燃型溴化锂制冷16DNH燃烧器故障
yibiao888
yibiao888 Lv.2
2007年09月09日 01:11:59
来自于中央空调
只看楼主

我厂用的开利直燃型溴化锂制冷16DNH机组,近段时间燃烧器点火遇到一个问题:在LTV黄色指示灯亮后,程控器指示灯就交替闪烁红、绿色,直到LEV2阀黄色显示灯亮后程控器指示灯还是红色,则燃烧器点不燃火;假如在LTV到LEV2这段起动时间内程控器指示灯变为绿色,则燃烧器顺利点燃火。在温度到了设定值燃烧器停火后,再启动燃烧器就点不燃火了。厂家的人来了一趟,机组正常运行一天后,还是出现如此现象,而厂家搞维护的也没找出问题来。所以紧急求助专家!我是这样检查的燃烧器控制箱中的继电器RB,RP,TV,RK,RC,RM都正常动作,且触点正常,而LRD指示灯在LTV到LEV2这段起动时间内有微弱的闪烁,直到程控器指示灯变为绿色,LRD黄色指示灯全亮,燃烧器点燃火;假如程控器指示灯仍为红色,LRD黄色指示灯不亮,燃烧器就点不燃火,LK红色指示灯亮,报警。现在已排除了燃气压力、点火变压器、火焰检测、蝶阀风门燃气配比不当等因素,最有可能的原因是伺服马达控制器中点火风门位置信号没送到程控器,致使程控器指示灯仍红色。而实际伺服机构是动作到位了的,是伺服马达控制器中的点火位置触点是好是坏造成的,不知我这样分析对不对?又该怎样检查?

2007年09月11日 13:44:34
2楼
看看连接线是否牢固

--------机组运行时间久了有些接线会松动的,信号反馈有误

回复
dueb
2007年09月13日 15:51:47
3楼
便宜没好货,换新的吧
回复
qingwei19896
2007年11月21日 22:04:28
4楼
朋友再有什么问题就来电联系哦!13607486317刘先生
回复

相关推荐

APP内打开