万能断路器整定的问题?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年06月08日 14:43:40
只看楼主

2000KVA油变,框架和In都是3200A的万能断路器,长延时Ir整定为1×In即为3200A,tr调成多少?我看tr下面写着at 6Ir,如果tr调成1S,那么电流是1Ir时的延时时间是多少呢?

2000KVA油变,框架和In都是3200A的万能断路器,长延时Ir整定为1×In即为3200A,tr调成多少?我看tr下面写着at 6Ir,如果tr调成1S,那么电流是1Ir时的延时时间是多少呢?

免费打赏
pluliang
2013年06月08日 14:58:51
2楼
根据断路器的说明书结合设备实况调节。
回复
xinshiji168
2013年06月08日 17:28:52
3楼
pluliang 发表于 2013-6-8 14:58 根据断路器的说明书结合设备实况调节。我疑惑的是长延时的时间为什么at 6Ir,为什么不让设1.0Ir时的延时呢?
回复
wu198709
2013年06月09日 16:39:38
4楼
不知道框架断路器是什么型号的。一般长延时不会出现at 6Ir的,短延时会出现。这个只是一个脱扣时间的选择,如果短延时设定值大于这个值,就会在设定的时间跳闸;如果小于,那么就需要查看相应的脱扣曲线了。
回复
自控
2013年06月09日 21:22:58
5楼
xinshiji168 发表于 2013-6-8 17:28 我疑惑的是长延时的时间为什么at 6Ir,为什么不让设1.0Ir时的延时呢?应该考虑大负荷设备启动的冲击电流!
回复
lesonlee
2013年06月09日 22:09:17
6楼
本帖最后由 lesonlee 于 2013-6-9 22:10 编辑

個人意見~僅供參考~
2000KVA油變~
380V
電流應該為
2000/0.38/1.732=3038.77A
AF & AT皆為3200A
一般始動電流約在
0.95~1.05In
也就是3040~3360A之間
還可以

6In設定1S
也就是說
(6In)^2 *1S為固定積熱跳脫(脫扣)設定(整定)
如此可以得到In
為36SEC(秒)
然而一般誤差為-0%~+30%
即36~46.8SEC
在電流時間對數表(LOG)要取
3200A 36~46.8SEC
19200A 1~1.3SEC

因為是油變
故取LSG保護整定

只是不知道熱機破壞曲线是否過得了???
:):):)



回复
w123z456x789
2013年06月10日 09:24:09
7楼
lesonlee 发表于 2013-6-9 22:09 個人意見~僅供參考~2000KVA油變~380V应该是考虑大负荷设备启动的冲击电流
回复
caojiexiong
2013年06月10日 09:36:26
8楼
学习下。。长见识了
回复
jimmy28cn
2013年06月11日 14:26:26
9楼
根据负载情况做设置
回复