在结构图中,有这样一句话:板底筋锚入支座(梁或墙)内5d且伸过支座中线不小于100。我们在施工中,就是按我画的图那样施工,用的是螺纹钢,12和14的都有。但是监理说这样不对,他说要弯锚入支座内5d而且要伸过中线100,两个条件都要符合,他说的对吗?请教高人指点。
在结构图中,有这样一句话:板底筋锚入支座(梁或墙)内5d且伸过支座中线不小于100。我们在施工中,就是按我画的图那样施工,用的是螺纹钢,12和14的都有。但是监理说这样不对,他说要弯锚入支座内5d而且要伸过中线100,两个条件都要符合,他说的对吗?请教高人指点。
2楼
我们用的设计图在结构上好象没有楼主写的那么细,但是现场我们都是这样控制的,即:板底为螺纹钢则不用弯钩,圆钢必须弯钩,且无论是螺纹钢还是圆钢的端部必须超过梁中100,也就是说如果梁是200的,那么从梁边为起算点,必须伸入200。就是比8楼的图再长100,基本上是整个梁宽了。
回复
3楼
按图:板底筋锚入支座(梁或墙)内5d且伸过支座中线不小于100即可,直锚满足无需弯锚。GB50010-2010,9.1.4条,不懂的监理一般都过分要求了。
回复
4楼
现在监理的水平不一定都是很高的,按照图纸和技术标准执行就是了。
回复
5楼
锚固没那严格 楼板不是抗震构件 监理有点找茬了 100中心线5d是很早就这处理了 你顺便问问监理 楼板钢筋是不是水平段还要满足抗震平断要求 看看他怎么说
回复