有史以来奇闻!!5P空调压缩机爆炸制冷剂狂喷,求助求助!!!紧急!!!
jeremy_zimmern
2013年06月08日 12:50:21
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 jeremy_zimmern 于 2013-6-8 14:38 编辑 :'(:'(公司的5P空调压缩机,一拖一吸顶空调的压缩机,在运行的时候把380V的动力线崩开了,从线孔里往外喷制冷剂,跟爆炸似的。让维修人员换一台室外机,同样的情况又发生一次,换的室外机是好的,在别的地方工作的好好的,到了我们公司就往外喷制冷剂,目前已经更换两台压缩机了,这是为什么呢?查了电路和各种保护开关什么的,也没有发现问题,请问哪位高手见过这种情况,能不能解决?

本帖最后由 jeremy_zimmern 于 2013-6-8 14:38 编辑

:'(:'(公司的5P空调压缩机,一拖一吸顶空调的压缩机,在运行的时候把380V的动力线崩开了,从线孔里往外喷制冷剂,跟爆炸似的。让维修人员换一台室外机,同样的情况又发生一次,换的室外机是好的,在别的地方工作的好好的,到了我们公司就往外喷制冷剂,目前已经更换两台压缩机了,这是为什么呢?查了电路和各种保护开关什么的,也没有发现问题,请问哪位高手见过这种情况,能不能解决?
见图片红圈处,就是动力线的线控,三个眼的,

免费打赏
wu.ye
2014年09月21日 08:21:03
52楼
帮顶一个!
回复
wu.ye
2014年09月21日 08:21:23
53楼
帮顶一个!
回复
雨花冷机
2015年01月03日 11:53:22
54楼
压机爆柱只有一个原因,就是接线端子温度过高了,
系统有杂质不可能冲爆接线柱的,压机出厂测试要达到45公斤压力才合格的,我想你这系统再瞎搞也不可能有这么高的压力,
看下是不是线头松了才是真理。
回复
ep89888
2015年03月24日 10:24:06
55楼
哥们,1要检查故障压缩机是哪里出现的故障,不能盲目的直接更换压缩机。
2测试系统的流通性,用氮气吹一下看看流量怎么样。
3更换压缩机不要加错油、不加油等常见问题。
其它就不用说了
回复
sunmalin
2015年06月13日 18:25:58
56楼
估计是一些不规范维修工所为吗,高压保护短路吗
回复
qq_1444355275898
2015年10月09日 10:38:17
57楼
好多人的回复,可是为何LZ不出现
回复