有史以来奇闻!!5P空调压缩机爆炸制冷剂狂喷,求助求助!!!紧急!!!
jeremy_zimmern
2013年06月08日 12:50:21
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 jeremy_zimmern 于 2013-6-8 14:38 编辑 :'(:'(公司的5P空调压缩机,一拖一吸顶空调的压缩机,在运行的时候把380V的动力线崩开了,从线孔里往外喷制冷剂,跟爆炸似的。让维修人员换一台室外机,同样的情况又发生一次,换的室外机是好的,在别的地方工作的好好的,到了我们公司就往外喷制冷剂,目前已经更换两台压缩机了,这是为什么呢?查了电路和各种保护开关什么的,也没有发现问题,请问哪位高手见过这种情况,能不能解决?

本帖最后由 jeremy_zimmern 于 2013-6-8 14:38 编辑

:'(:'(公司的5P空调压缩机,一拖一吸顶空调的压缩机,在运行的时候把380V的动力线崩开了,从线孔里往外喷制冷剂,跟爆炸似的。让维修人员换一台室外机,同样的情况又发生一次,换的室外机是好的,在别的地方工作的好好的,到了我们公司就往外喷制冷剂,目前已经更换两台压缩机了,这是为什么呢?查了电路和各种保护开关什么的,也没有发现问题,请问哪位高手见过这种情况,能不能解决?
见图片红圈处,就是动力线的线控,三个眼的,

免费打赏
风晓得2018
2014年07月13日 00:12:07
42楼
谢谢楼主分享 很好用!解决后方法发出来
回复
tenglongyu
2014年07月16日 13:33:01
43楼
确定机组运行时的电源电压和高低压力都正常?
回复
wk570843879
2014年07月18日 09:50:52
44楼
哈哈哈怎么觉得莫名喜感啊!
回复
demojia
2014年08月11日 18:45:23
45楼
这种问题都是人为的,数个故障并发,保护电路失效或人为短接。

冷凝压力飙升,压缩空温度过高,造成接线金属桩头高温融化了绝缘胶木,高压制冷剂喷射而出。

不凝性气体? 液体? 这个只有多次修理他的工人最清楚。
回复
ctjialin
2014年09月09日 12:51:46
46楼
环境差,冷凝压力太高,运行电流大
回复
sinda0031
2014年09月12日 11:22:02
47楼
接线柱的质量有问题,耐压不行。
回复
kqp8888
2014年09月12日 14:16:21
48楼
压缩机启动瞬间电流过大,电压下降,你电源是否可靠,有没有衰减的很大,电源空气开关应安装与空调用电瓦数匹配的。
回复
weibo_1406190629441
2014年09月14日 22:10:12
49楼
刘胜利 发表于 2013-6-9 08:27 检查几个位置点!1、空调主机电源相序保护器是否正常。2、电源380V电源电压是否超410V? 3、压缩机上的压力保 …学习了。。。
回复
kebi81
2014年09月18日 22:34:11
50楼
我认为是系统压力过高导致的,压缩机既然再别的地方用是好的,那么应该是没什么大问题,肯定是之台空调的系统堵,造成的压力高
回复
wu.ye
2014年09月21日 08:17:03
51楼
帮顶一个!
回复

相关推荐

APP内打开