有史以来奇闻!!5P空调压缩机爆炸制冷剂狂喷,求助求助!!!紧急!!!
jeremy_zimmern
2013年06月08日 12:50:21
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 jeremy_zimmern 于 2013-6-8 14:38 编辑 :'(:'(公司的5P空调压缩机,一拖一吸顶空调的压缩机,在运行的时候把380V的动力线崩开了,从线孔里往外喷制冷剂,跟爆炸似的。让维修人员换一台室外机,同样的情况又发生一次,换的室外机是好的,在别的地方工作的好好的,到了我们公司就往外喷制冷剂,目前已经更换两台压缩机了,这是为什么呢?查了电路和各种保护开关什么的,也没有发现问题,请问哪位高手见过这种情况,能不能解决?

本帖最后由 jeremy_zimmern 于 2013-6-8 14:38 编辑

:'(:'(公司的5P空调压缩机,一拖一吸顶空调的压缩机,在运行的时候把380V的动力线崩开了,从线孔里往外喷制冷剂,跟爆炸似的。让维修人员换一台室外机,同样的情况又发生一次,换的室外机是好的,在别的地方工作的好好的,到了我们公司就往外喷制冷剂,目前已经更换两台压缩机了,这是为什么呢?查了电路和各种保护开关什么的,也没有发现问题,请问哪位高手见过这种情况,能不能解决?
见图片红圈处,就是动力线的线控,三个眼的,

免费打赏
zghaibokt
2013年06月09日 15:46:31
12楼
检测一下系统,冷凝压力高冷凝器脏堵电流过大
回复
wjs471574050
2013年06月09日 19:46:22
13楼
以前见过,某食品工厂生产车间18台原机组机运行十几年室外机基本全部挂掉、室内机基本被灰尘堵满,后将室外机全部换成5HP的某品牌机组。因室内外电路板无法通信故被业主的原下包商将室内外电路板全部拆除换成廉价的通用板,冷媒也被业主的原下包商加多了、机组抽没抽真空不详。开机不久压缩机液压缩、清洗室内机灰尘并放掉一部分冷媒机组工作正常。后因价钱没谈拢只维修了这一台:)
回复
zhaowenliangde
2013年06月10日 17:57:38
14楼
是否楼主的电源有问题,可细心观察一下电源电压是否不稳时高时低,压缩机经常热保?
回复
wangshaotian1988
2013年06月13日 11:18:01
15楼
在这里可以听听前辈的经验,很好。又学习了。
回复
砺男
2013年06月14日 09:55:56
16楼
很好的案例啊 1,检测电源电压是否稳定
2,冷媒或冷冻油有假,杂质过多液压后,电机电流骤升导致电流击穿(更换冷媒时抽真空不够)
3,安装不规范,焊渣残留,过滤器脏堵严重后导致机身内杂质过多电板短路
希望楼主查清问题后反馈大家分享经验,谢谢楼主了
回复
林平
2013年06月14日 23:29:12
17楼
学习了~~各位大神经验丰富啊!
回复
fwlwll
2013年06月17日 00:09:21
18楼
应该是内机毛细管冰堵或脏堵,管道瘪了,换了外机,开机氟压力低,维修工再加氟,长时间压缩机高温内保启动停机,温度自然冷却后压缩机再工作,时间长了接线端就会爆了。检查管道,同时更换内机毛细管,加干燥过滤器。
回复
mianzao
2013年06月17日 22:12:00
19楼
记号 学习了
回复
xuxpmidea
2013年06月20日 08:39:27
20楼
一惊一咋的!!爆炸和泄漏是两个概念!首先检查哈操作有问题没,接线柱破裂导致泄漏,不是电源问题吧,系统压力正常不??
回复
linjia_
2013年06月20日 20:59:12
21楼
谢谢了,师傅们
回复

相关推荐

APP内打开