有史以来奇闻!!5P空调压缩机爆炸制冷剂狂喷,求助求助!!!紧急!!!
jeremy_zimmern
2013年06月08日 12:50:21
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 jeremy_zimmern 于 2013-6-8 14:38 编辑 :'(:'(公司的5P空调压缩机,一拖一吸顶空调的压缩机,在运行的时候把380V的动力线崩开了,从线孔里往外喷制冷剂,跟爆炸似的。让维修人员换一台室外机,同样的情况又发生一次,换的室外机是好的,在别的地方工作的好好的,到了我们公司就往外喷制冷剂,目前已经更换两台压缩机了,这是为什么呢?查了电路和各种保护开关什么的,也没有发现问题,请问哪位高手见过这种情况,能不能解决?

本帖最后由 jeremy_zimmern 于 2013-6-8 14:38 编辑

:'(:'(公司的5P空调压缩机,一拖一吸顶空调的压缩机,在运行的时候把380V的动力线崩开了,从线孔里往外喷制冷剂,跟爆炸似的。让维修人员换一台室外机,同样的情况又发生一次,换的室外机是好的,在别的地方工作的好好的,到了我们公司就往外喷制冷剂,目前已经更换两台压缩机了,这是为什么呢?查了电路和各种保护开关什么的,也没有发现问题,请问哪位高手见过这种情况,能不能解决?
见图片红圈处,就是动力线的线控,三个眼的,

gty3721
2013年06月08日 16:49:23
2楼
日立的压缩机不是挺稳定的嘛。
回复
lbktwx
2013年06月08日 18:21:37
3楼
换谷轮的压缩机
回复
wealthup
2013年06月08日 20:59:44
4楼
接线柱爆了!
回复
wealthup
2013年06月08日 21:01:25
5楼
压力高了,系统管路有问题吧!神马制冷剂?运行时高压多少?
回复
刘胜利
2013年06月09日 08:27:48
6楼
检查几个位置点!1、空调主机电源相序保护器是否正常。2、电源380V电源电压是否超410V? 3、压缩机上的压力保护开关是否正常?如果以上都没有问题就全部更换线路板。如果更换过室外机或线路板,还是爆炸那么肯定是电源电压超高所致
回复
刘胜利
2013年06月09日 08:29:17
7楼
把电源电压调低
回复
老盖
2013年06月09日 09:23:37
8楼
产品质量问题
回复
jeremy_zimmern
2013年06月09日 11:44:00
9楼
刘胜利 发表于 2013-6-9 08:27 检查几个位置点!1、空调主机电源相序保护器是否正常。2、电源380V电源电压是否超410V? 3、压缩机上的压力保 …谢谢,现在让工人查呢
回复
adingkgb
2013年06月09日 13:47:44
10楼
一般来说,五匹机组有高压保护和电源保护。
如果高压冷凝压力过高,或者电源电压过高,机组会保护性停机的。

接线柱爆,从压缩机本身来说,有可能是线柱周围的一圈密封材料有质量问题。但是既然是其他地方运行正常的机组,那么这个质量应该没问题。
这机组以前是否有人修理过?往系统内加过不应该添加的东西(比如甲醇)?如果系统管道内所留存的冷冻油内含有异常物质,那么更换压缩机或外机后,随着系统的运行,腐蚀性物质回到新的压缩机后再把新压缩机给腐蚀了。
以上只是我不靠谱的猜测
如果有条件,楼至应该更换整机(把室内机和管路一并更换)再做观察
当然,前提是确定机组运行时的电源电压和高低压力都正常
回复
wen358744723
2013年06月09日 14:25:41
11楼
我感觉问题的原因可能是一,制冷剂里面不纯,掺杂有其他气体,二,电压有问题。三,压缩机的质量问题
回复