小高层底层位移比超限,怎么办啊
apolalgg
apolalgg Lv.2
2013年06月06日 17:39:07
只看楼主

在左下角右下角,位移超

在左下角右下角,位移超

081VYQG0F(D~`@OL(9{22~F.jpg

免费打赏
cj200321700
2013年06月06日 20:13:41
2楼
你长宽比好大 超长没 55米 适当刚度加强下 看你这房子真薄
回复
apolalgg
2013年06月06日 21:26:01
3楼
长只有51米,宽12.1,楼梯出去1.2,阳台出去0.9米,米

=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
12 1 4979 4.30 4.02 1.07 4700.
5047 0.64 0.44 1.43 1/7396. 10.4% 1.00
11 1 4617 3.66 3.60 1.02 3000.
4617 0.32 0.31 1.02 1/9346. 3.9% 0.85
10 1 4213 3.34 3.28 1.02 3000.
4213 0.33 0.33 1.02 1/8995. 3.1% 0.91
9 1 3798 3.01 2.96 1.02 3000.
3798 0.34 0.34 1.02 1/8709. 4.6% 0.91
8 1 3378 2.66 2.62 1.02 3000.
3378 0.33 0.32 1.03 1/9064. 17.4% 0.82
7 1 2959 2.33 2.30 1.02 3000.
2959 0.38 0.38 1.02 1/7799. 4.0% 0.96
6 1 2532 1.95 1.92 1.02 3000.
2532 0.40 0.39 1.01 1/7522. 0.7% 0.95
5 1 2114 1.55 1.53 1.02 3000.
2114 0.40 0.40 1.01 1/7484. 3.2% 0.91
4 1 1702 1.15 1.13 1.02 3000.
1702 0.39 0.38 1.01 1/7737. 9.3% 0.82
3 1 1280 0.76 0.75 1.02 3000.
1280 0.35 0.35 1.01 1/8529. 21.2% 0.74
2 1 868 0.41 0.40 1.02 3000.
868 0.28 0.27 1.02 1/9999. 67.8% 0.61
1 1 469 0.13 0.07 1.86 4200.
469 0.13 0.07 1.86 1/9999. 99.9% 0.25

X方向最大层间位移角: 1/7396.(第 12层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.86(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.86(第 1层第 1塔)

=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
12 1 5045 11.51 11.15 1.03 4700.
5045 1.63 1.34 1.22 1/2882. 6.9% 1.00
11 1 4810 9.89 9.87 1.00 3000.
4594 0.92 0.92 1.00 1/3254. 3.3% 0.82
10 1 4438 8.97 8.95 1.00 3000.
4183 0.95 0.95 1.00 1/3149. 3.9% 0.89
9 1 4023 8.02 8.00 1.00 3000.
3768 0.99 0.99 1.00 1/3029. 3.8% 0.90
8 1 3607 7.03 7.01 1.00 3000.
3348 1.03 1.03 1.00 1/2920. 2.7% 0.90
7 1 3187 6.01 5.98 1.00 3000.
2929 1.05 1.05 1.00 1/2844. 0.0% 0.89
6 1 2758 4.95 4.93 1.01 3000.
2502 1.06 1.05 1.00 1/2843. 2.7% 0.86
5 1 2338 3.90 3.87 1.01 3000.
2087 1.03 1.03 1.00 1/2926. 6.5% 0.82
4 1 1925 2.88 2.85 1.01 3000.
1925 0.96 0.96 1.00 1/3124. 12.4% 0.76
3 1 1507 1.92 1.89 1.01 3000.
1507 0.84 0.84 1.00 1/3557. 23.7% 0.69
2 1 1089 1.07 1.05 1.02 3000.
1087 0.65 0.64 1.01 1/4629. 55.4% 0.59
1 1 698 0.42 0.29 1.46 4200.
698 0.42 0.29 1.46 1/9890. 99.9% 0.34

Y方向最大层间位移角: 1/2843.(第 6层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.46(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.46(第 1层第 1塔)


=== 工况 12 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jm
=== 工况 13 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
12 1 4979 13.69 13.12 1.04 4700.
4979 1.80 1.42 1.27
11 1 4617 11.89 11.74 1.01 3000.
4617 1.04 1.03 1.01
10 1 4213 10.85 10.71 1.01 3000.
4213 1.11 1.09 1.01
9 1 3798 9.75 9.62 1.01 3000.
3798 1.15 1.13 1.01
8 1 3378 8.60 8.49 1.01 3000.
3378 1.09 1.07 1.02
7 1 2959 7.51 7.42 1.01 3000.
2959 1.27 1.25 1.01
6 1 2532 6.24 6.17 1.01 3000.
2532 1.30 1.29 1.01
5 1 2114 4.94 4.88 1.01 3000.
2114 1.30 1.29 1.01
4 1 1702 3.64 3.59 1.01 3000.
1702 1.25 1.24 1.01
3 1 1280 2.40 2.36 1.02 3000.
1280 1.12 1.11 1.01
2 1 868 1.27 1.25 1.02 3000.
868 0.88 0.87 1.01
1 1 469 0.40 0.21 1.93 4200.
469 0.40 0.21 1.93
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.93(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.93(第 1层第 1塔)
=== 工况 14 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
12 1 4979 13.49 13.09 1.03 4700.
3000.
3378 1.07 1.07 1.01
7 1 3032 7.41 7.41 1.00 3000.
3032 1.25 1.25 1.00
6 1 2506 6.16 6.16 1.00 3000.
2506 1.29 1.29 1.00
5 1 2114 4.88 4.87 1.00 3000.
2088 1.29 1.29 1.00
4 1 1702 3.59 3.59 1.00 3000.
1676 1.24 1.23 1.00
3 1 1280 2.36 2.35 1.00 3000.
1254 1.11 1.11 1.00
2 1 868 1.25 1.24 1.01 3000.
868 0.87 0.86 1.00
1 1 469 0.39 0.20 1.93 4200.
469 0.39 0.20 1.93
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.93(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.93(第 1层第 1塔)
=== 工况 15 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
.03
8 1 3378 8.73 8.51 1.03 3000.
3378 1.11 1.07 1.04
7 1 2959 7.61 7.43 1.02 3000.
2959 1.28 1.25 1.03
6 1 2532 6.33 6.18 1.02 3000.
2532 1.32 1.29 1.02
5 1 2114 5.01 4.89 1.02 3000.
2114 1.32 1.29 1.02
4 1 1702 3.69 3.60 1.03 3000.
1702 1.26 1.24 1.02
3 1 1280 2.43 2.36 1.03 3000.
1280 1.14 1.11 1.02
2 1 868 1.29 1.25 1.03 3000.
868 0.89 0.87 1.02
1 1 469 0.40 0.21 1.92 4200.
469 0.40 0.21 1.92
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.92(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.92(第 1层第 1塔)


回复
apolalgg
2013年06月06日 21:33:21
4楼
下面是大盘地下室,这里只是算上部结构,嵌固层为1,出现角部位置超。加强二边及中间墙开洞,效果不大,有什么好的解决办法没
回复
结构老卢
2013年06月07日 08:46:49
5楼
最大位移比出现在了1层,你这个是嵌固在模型的一层顶吗?这个和其它层相差很多啊,可能是你建模的时候在一层此处构件很弱,或者一层建模时附带地下室时偏心较严重。
回复
apolalgg
2013年06月07日 09:56:45
6楼
这里输入没有地下室的,只有上部
回复
转角遇到柱
2013年06月07日 14:07:18
7楼
你这个是什么结构?柱子怎么这么多啊?
回复
普雅花
2013年06月07日 17:02:38
8楼
这楼盖不起来!:lol
回复
chineseplas
2014年08月01日 16:47:08
9楼
观望之中00000.。。。
回复
zhangyouliang
2015年09月02日 13:04:05
10楼
首先就结构整体布置我给几点小建议:
(1)结构属于小高层,房屋高度很可能超高24米,抗规6.1.5条中规定甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构,虽然其解释某主轴方向局部存在单跨结构可不作为单跨框架结构对待,但本模型Y向主轴单跨框架明显过多,除楼梯电梯及两端部Y向不属于单跨框架,其余全部为单跨框架,建议把单跨框架中其中一根柱子改为短肢剪力墙,因为抗规6.1.5条文说明中最后一句提到框墙结构中的框架可以是单跨。
(2)电梯井四周剪力墙可适当减少点以减少房屋中间刚度,对控制结构整体扭转有利。
(3)至于说结构左下角右下角位移你比超限,可以适当增加左下角右下角剪力墙长度及其相连接的框架梁。
(4)建议两端Y向中间的柱子X向拉长点形成拉通的框架以增加Y向整体抗侧刚度。
回复
奋斗的大白
2015年09月04日 09:36:57
11楼
222222222222222222222
回复

相关推荐