塔楼篏固端为地下室顶板,在计算塔楼内力和配筋时以±0以上单独建模计算,地下室顶底板配筋时在按向外延伸两跨建模,这个模型仅用来计算地下室部分配筋,打计算书时用塔楼单独建模不带地下室的计算书然后再补充地下室部分,请问这样计算可以吗?第一次做带地下室的小高层,不是很明白请教各位。谢谢了。
塔楼篏固端为地下室顶板,在计算塔楼内力和配筋时以±0以上单独建模计算,地下室顶底板配筋时在按向外延伸两跨建模,这个模型仅用来计算地下室部分配筋,打计算书时用塔楼单独建模不带地下室的计算书然后再补充地下室部分,请问这样计算可以吗?第一次做带地下室的小高层,不是很明白请教各位。谢谢了。
2楼
你的思路是可以的。
回复
3楼
这个没做过。。。可以请教一下你们公司的前辈。。嘿嘿
回复
4楼
无间道 发表于 2013-6-7 08:40 你的思路是可以的。恩,谢谢您的回答,我就是不大确定,没有做过
回复
5楼
在计算塔楼内力和配筋时以±0以上单独建模计算,这个计算你要带着地下室计算且要带出俩跨,但是配筋可以不看地下的,
回复
6楼
peibinwu 发表于 2013-6-7 14:10 在计算塔楼内力和配筋时以±0以上单独建模计算,这个计算你要带着地下室计算且要带出俩跨,但是配筋可以不看 …“带着地下室计算且要带出俩跨,但是配筋可以不看地下的” 带地下室这个模型的计算应该是比较符合实际的,这个模型是都可以用来计算塔楼和地下室配筋吧,这是我的理解。就是以地下室顶板作为嵌固端时是否可以只用±0以上模型计算塔楼配筋
回复
7楼
c370914260 发表于 2013-6-8 09:33 “带着地下室计算且要带出俩跨,但是配筋可以不看地下的” 带地下室这个模型的计算应该是比较符合实际的, …应该是这样做的,可以,