求高手解答
空谷2015
空谷2015 Lv.2
2013年06月06日 12:20:14
只看楼主

35.当配电变压器变压比为10(6)±5%/0.4kV时,如将分接头放在+5%,低压侧电压提升率以标称电压0.38kV表示,应约为( )。A.-5%;B.±0%;C.+5%;D.+10%。 36.当配电变压器变压比为10(6)+5%/o.4kV时,如将分接头放在一5%,低压侧电压提升率以标称电压0.38kV表示,应约为( )。A.一5%;B.±0%;C.+5%;D.+10%。 35选B,36选D

想知道分接头和低压测电压的关系,求高手讲解!~
greatking75
2017年08月17日 07:48:46
2楼
10kV配电变压器各分接头电压可按 Ue±Ue X % (X为每档调整范围的百分点数)。
一般配电变压器分接头调整范围为 Ue±2×2.5%;分接头为1--5,各分接头电压计算如下:
1-----10+(10×(2×2.5%))=10.5kV
2----- =10+(10×2.5%)=10.25kV
3-----10kV 为额定电压,
4-----=10-(10×2.5%)= 9.75kV
5------10-(10×(2×2.5%))=9.5kV
变压器的分接头在高压侧,要根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。如果低压侧电压低分头应往4或5上调,反之往2或1上调。因为调整分接头是用来改变变压器的变比的。以额定电压为10/0.4kV的变压器来说,它的变比K=U1/U2=10/0.4=25;当二次电压低若将分头调到4的位置K4=U1/U2=9.75/0.4=24.375,一次电压仍然是10kV二次电压则=10/24.375=410V。提高了二次电压。实际上调整分头是调整的一次线圈匝数,改变的变比而二次线圈匝数是不变的。若要降低二次电压则应增加一次线圈匝数即加大变比。