接房的时候剪力墙筐架结构的楼板开裂了现在天发商说要敲掉从新浇灌楼板请问可行吗?
cy6883693
cy6883693 Lv.2
2013年06月06日 12:03:31
只看楼主

接房的时候剪力墙筐架结构的楼板开裂了现在天发商说要敲掉从新浇灌楼板请问可行吗?从新浇灌的楼板会对使用方面,和结构受力方面会产生什么样的影响和危害呢,请高人指点。

接房的时候剪力墙筐架结构的楼板开裂了现在天发商说要敲掉从新浇灌楼板请问可行吗?从新浇灌的楼板会对使用方面,和结构受力方面会产生什么样的影响和危害呢,请高人指点。

免费打赏
xiongbinbin001
2013年06月06日 15:08:39
2楼
这么大的裂缝,估计是要敲掉了,板筋下城了吧。
回复
高烧97°
2013年06月06日 16:49:45
3楼
不知道产生裂缝的原因是什么。如果是配筋问题的话,那重新浇筑是不是仍然会出现裂缝或者挠度问题?
回复
杨柒
2013年06月06日 16:56:33
4楼
如果只是楼板有问题,敲掉后,板按四边简支重新计算配筋,然后重新布筋浇筑混凝土(最好加点微膨胀剂),只要施工的比较规范,应该能够解决问题。
回复
普雅花
2013年06月06日 18:11:20
5楼
看看开发商怎么处理和赔偿,感觉最好是敲掉重新做,这么大的裂缝,防水什么都是问题。楼下的也不愿意呀!
回复
cj200321700
2013年06月06日 20:22:03
6楼
敲掉重做吧 这谁住啊
回复
cadxzhou
2013年06月07日 08:50:25
7楼
这么大的裂缝,我怀疑钢筋已经屈服了,如果要敲掉重打混凝土,连钢筋也应该更换。否则意义不大。
回复
wang2006zhi
2013年06月07日 11:24:13
8楼
cadxzhou 发表于 2013-6-7 08:50 这么大的裂缝,我怀疑钢筋已经屈服了,如果要敲掉重打混凝土,连钢筋也应该更换。否则意义不大。初步估计楼板正筋不足(或是正筋锚固长度不足),挠度较大,钢筋屈服,建议敲掉楼板重新计算布筋,
回复
lian42201
2013年06月07日 11:35:29
9楼
这个我觉得是配筋不够吧 那钢筋都屈服了 再浇也会裂
回复
qjl110406a
2013年06月14日 16:30:21
10楼
敲掉重做!