污水厂在断开主要负荷时 造成综合楼瞬间跳闸停电 请问大神些是什么原因啊
wangtj15023776193
2013年06月06日 09:38:05
只看楼主

厂家提出是由于无功补偿量太大造成的,求助

厂家提出是由于无功补偿量太大造成的,求助
燕子love111
2013年06月06日 09:51:25
2楼
不懂,帮顶
回复
engineershao
2013年06月06日 09:52:16
3楼
帮顶,望高手来解答。
回复
wangtj15023776193
2013年06月06日 09:56:04
4楼
engineershao 发表于 2013-6-6 09:52 帮顶,望高手来解答。我也在等高手啊
回复
lingxuct
2013年06月06日 10:53:37
5楼
提供的信息太少,只“停主要负荷时,综合楼跳闸”,跳闸的是什么开关(只说负荷名称没什么用),跳闸开关上有跳闸指示吗(可能不会查吧),综合楼离配电有多远,用电缆还是电线,多少规格的?
回复
wangtj15023776193
2013年06月07日 12:51:09
6楼
lingxuct 发表于 2013-6-6 10:53 提供的信息太少,只“停主要负荷时,综合楼跳闸”,跳闸的是什么开关(只说负荷名称没什么用),跳闸开关上 …昨天出差去了 不好意思哈 问清楚了 说是在关闭所有污水处理设备(包括大功率的电动机)时 造成综合楼里的接空调的漏电断路器跳闸 配电室就在综合楼内 版主这是什么原因啊
回复
lingxuct
2013年06月07日 13:40:34
7楼
空调的漏电开关带有过电压保护,一下子切掉负荷,电压升高,过电压保护动作。
回复
wangtj15023776193
2013年06月07日 14:15:01
8楼
lingxuct 发表于 2013-6-7 13:40 空调的漏电开关带有过电压保护,一下子切掉负荷,电压升高,过电压保护动作。是因为无功过补偿嘛?
回复
wangtj15023776193
2013年06月07日 14:18:48
9楼
lingxuct 发表于 2013-6-7 13:40 空调的漏电开关带有过电压保护,一下子切掉负荷,电压升高,过电压保护动作。那应该怎么处理呢 施工方一直等着的 谢谢斑竹
回复
wangtj15023776193
2013年06月07日 14:51:14
10楼
lingxuct 发表于 2013-6-7 13:40 空调的漏电开关带有过电压保护,一下子切掉负荷,电压升高,过电压保护动作。还有个问题啊 版主 一般我们在设计的时候 空调回路用的是16A的漏电微断 微断有过电压保护吗? 我看了下样本 没看见 谢谢
回复
shan239
2013年06月07日 15:45:59
11楼
我用普通的例子给你点通一下,比方说这个蛋糕4个人吃的,你现在一个人吃,你会不会吃撑难受不想再吃,如果你继续吃是不是对内脏不舒服。所以说,用电量如果一下子减少了很多,电压升高以后超过控制综合楼的开关额定电压,会瞬间跳闸,不信你自己计算一下
回复