系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年09月08日 20:07:52
来自于采暖供热
只看楼主

问下大家,工程中系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?

问下大家,工程中系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?
免费打赏
krice666
2007年09月19日 14:18:24
22楼
根据系统的最不利环路来计算!
回复
tanv521
2007年09月19日 15:25:12
23楼
在最不利环路肯定不热,部分环路也可能不热
回复
shigu
2007年09月19日 16:52:55
24楼
请大家考虑水泵实际工况点是如何确定的……

实际工况点是管路特性曲线和水泵特性曲线的交点。那么如果水泵小了,其特性曲线如何?交点如何?对运行影响如何?
回复
xiaolj
2007年09月19日 18:20:54
25楼
楼上的说的对啊.
回复
goutong-niwota
2007年09月19日 18:44:45
26楼
小了有可能产生部分不热的情况
回复
shulifei
2007年09月20日 08:59:58
27楼
一般情况下,小了几米(<3M)问题不大。要是要求高,或者以前设计得就比较保守,可能就有问题了。
回复
hmyy-1
2007年09月20日 09:55:06
28楼
说的对
回复
dlldll
2007年09月20日 10:09:00
29楼
请问你是怎么发现小了几米的呢?是运行出了问题吗?到底小几米呢?
回复
ccp6090
2007年09月20日 10:54:36
30楼
关键是杨程小了多少,一般来说,水泵会有一个性能曲线,扬程大了,水流量会相应减小,电动机的电流会小于额定值,看水泵实际流量与设计流量的差值,相差不大的话,问题不会很严重
回复
zxc0888
2007年09月20日 11:17:06
31楼
扬程过小,末端机组的介质循环不起来,所一该空调房间是不能使用的
回复

相关推荐