一框架教学楼,由于建筑里面要求,需要在突出屋面出设计一14m跨的框架梁,该梁上没有荷载,我呢想把它做成400x900的混凝土梁,需要注意点什么呢?请大家教教
一框架教学楼,由于建筑里面要求,需要在突出屋面出设计一14m跨的框架梁,该梁上没有荷载,我呢想把它做成400x900的混凝土梁,需要注意点什么呢?请大家教教
2楼
如果仅仅是装饰造型的构筑物需要注意的是鞭梢效应的问题。
回复
3楼
另外还要加强一下构造方面的事宜。900梁高有点小了。
回复
4楼
900高的梁肯定是小了。现在是构架,说不定业主哪天需要就盖上一层楼板,增加一层面积 。设计要留有余地。
回复
5楼
大跨度挠度是首位的 承载力容易满足
回复
6楼
梁中起拱不小于60mm
回复
7楼
fuheng0817 发表于 2013-6-6 21:40 梁中起拱不小于60mm梁中起拱是饮鸩止渴。是用增加裂缝宽度来减小挠度。