一场暴雨,就成这样了,该怎么处理才合理?
zdz158
zdz158 Lv.2
2013年06月05日 20:26:16
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:38 编辑 这是图片。我想问下,这个水排掉之后该怎么处理才合理?弯掉的钢筋还能用吗?土方该怎么处理省事?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:38 编辑

这是图片。我想问下,这个水排掉之后该怎么处理才合理?弯掉的钢筋还能用吗?土方该怎么处理省事?

IMG_20130605_192057.jpg


IMG_20130605_192123.jpg

免费打赏
xingxia41
2013年06月05日 20:49:22
3楼
个人觉得先抽水干净,在把土方挖出,钢筋用大锤恢复原样,然后在支模搞砼。这是在下的愚论。
回复
motuming
2013年06月05日 21:16:27
4楼
先抽干污水,再用清水冲掉黄泥渣!多的可以安排人除掉!
回复
zdz158
2013年06月05日 23:48:55
5楼
xingxia41 发表于 2013-6-5 20:49 个人觉得先抽水干净,在把土方挖出,钢筋用大锤恢复原样,然后在支模搞砼。这是在下的愚论。嗯,好的,我主要是想知道的是怎么恢复钢筋,嘿嘿,我试试能不能用大锤。
回复
无间道
2013年06月06日 05:47:15
6楼
一切从头再来吧。
回复
by2007
2013年06月06日 16:11:07
7楼
看样子基础是做了。。现在是挡墙吧。。
先把水排干。。再将基础顶面用水冲干净或者抹布抹干净
弯掉的钢筋看铁多大。。14和14一下的铁都可以打过来,16的铁就开始吃力了
不过只要不是移位问题就不大,可以打回来,甲方和监理也不会说什么
记住一点,钢筋弯曲或者移位是千万不能用火烤红再扮回来的,这样钢筋力学性能会发生变化
回复
天三
2013年06月06日 16:28:58
8楼
一般这样情况,钢筋弯曲半径大于几十倍或百倍,用开口钢筋扳手慢慢调直就行了,主要的问题是排水防护要搞好,灌水后底板有可能会上升,要注意哟。
回复
diesnipe
2013年06月06日 16:53:42
9楼
抽水,挖土,钢筋调直。
回复
武止戈
2013年06月06日 21:34:50
10楼
抽水 清理钢筋 做垫层 重新安放钢筋 支模 浇混凝土
回复
梦900621
2013年06月06日 22:38:18
11楼
悲剧啊这雨下的,从头再来吧,反正施工队伍也不损失什么啊
回复
潘实地
2013年06月07日 09:42:28
12楼
完全可以恢复使用!