关于闭水试验
pass40ji
pass40ji Lv.7
2013年06月05日 15:03:33
只看楼主

本人在三、四线地级城市。做了这么多排水工程,没有闭水试验是真的。为什么呢?都是弄假的,请问大家是什么情况啊?

本人在三、四线地级城市。
做了这么多排水工程,没有闭水试验是真的。为什么呢?都是弄假的,
请问大家是什么情况啊?
免费打赏
huangzhimin
2013年06月06日 11:52:39
2楼

1、关于中华人民共和国住房和城乡建设部发布国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》的公告第132号(2008年10月15日)
现批准《给水排水管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB 50268—2008,自2009年5月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.9、3.1. 15、3.2.8、9. 1. 10、9.1. 11条为强制性条文,必须严格执行。
2、其中第9.1. 11条强制性条文规定: 污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。


回复
pass40ji
2013年06月06日 18:47:48
3楼
huangzhimin 发表于 2013-6-6 11:52 1、关于中华人民共和国住房和城乡建设部发布国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》的公告第132号(2 …谢谢啊:handshake
回复
ibrrkck
2013年06月13日 14:47:29
4楼
真做下去是要钱的
回复
美wa521de香
2014年01月03日 19:37:16
5楼
我是来找建筑的闭水实验的,卫生间,阳台闭水呀
回复
warm1916
2014年01月06日 08:33:16
6楼
污水管道必须做闭水试验,但绝大多数施工单位不做。
回复
shirden1002
2014年01月07日 08:42:01
7楼
这个问题多数出在行业的监管与业主的要求上,说白了是不安规范施工验收。
回复
开发大帝
2014年03月04日 11:55:27
8楼
warm1916 发表于 2014-1-6 08:33 污水管道必须做闭水试验,但绝大多数施工单位不做。现在好多都做CCTV检测,
回复
shinichi541217
2014年03月04日 14:43:18
9楼
ibrrkck 发表于 2013-6-13 14:47 真做下去是要钱的这个要不了很多的钱吧。。。
回复

相关推荐

APP内打开