继电保护系统中的事故母线带电吗。
lukuan1208
lukuan1208 Lv.3
2013年06月05日 08:59:50
来自于继电保护
只看楼主

继电保护系统中的事故母线(SYM)是经常带电,还是有故障时才会有电,高手指教,谢谢。

继电保护系统中的事故母线(SYM)是经常带电,还是有故障时才会有电,高手指教,谢谢。
免费打赏
lingxuct
2013年06月05日 15:31:23
2楼
这是以前的信号母线,SYM一端接在信号箱的FM风呜器(电笛)线圈和跳闸指示灯HD并联至直流电源的 -XM端,SYM的另一端接所有事故信号继电器的(并联)接点,信号继电器接点的另一端接直流电源XM(+XM)。

“事故母线(SYM)是经常带电,还是有故障时才会有电”的说法就与电气常识相违背,比“N线不带电”的说法更不正确!正常工作中的电气线路,应该是都带电!
回复
红苹果
2013年06月05日 17:24:53
3楼
:D
楼主这问题问的。。SYM是信号母线你说带电不?
回复
lukuan1208
2013年06月06日 15:54:47
4楼
谢谢了,受教了。
回复
lukuan1208
2013年06月06日 16:00:05
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-5 15:31 这是以前的信号母线,SYM一端接在信号箱的FM风呜器(电笛)线圈和跳闸指示灯HD并联至直流电源的 -XM端,SYM …你好,谢谢您的解答,我还有个问题向您咨询一下,中央信号继电屏的故障灯总是亮,但是系统正常运行,始终就是找不到问题处在那,就是给主变送电的时候,冲击继电器动作了,才出的这样的故障,这跟油开关的常闭触点有关系吗
回复
lingxuct
2013年06月07日 11:35:19
6楼
你们的信号报警系统图我不了解,中央信号屏的故障灯亮是代表有报警(下面有信号继电器没复位)吧?
回复
rdc_wb
2013年06月11日 09:13:30
7楼
lingxuct 发表于 2013-6-7 11:35 你们的信号报警系统图我不了解,中央信号屏的故障灯亮是代表有报警(下面有信号继电器没复位)吧?事故母线(SYM)这种叫法不对!应该叫事故音响小母线,这些直流母线是90年前的叫法,细分了许多直流母线:合闸母线HM、控制母线KM、信号母线XM、同期小母线TQM等等,包括SYM。”是经常带电,还是有故障时才会有电”的说法就与电气常识相违背,比“N线不带电”的说法更不正确!正常工作中的电气线路,应该是都带电!“要从电气安全角度来说这种说法是对的。要从电气量来说,在无事故状况下,SYM是不带电,没有电压,此时不带电并不能认为可以在SYM上工作,只能作为一个量来判断,便于分析回路而已。
回复
lingxuct
2013年06月11日 16:51:34
8楼
把SYM叫成事故母线,不会引起误解,知道SYM是事故报警音响的信号汇集母线。
回复