相邻门窗间墙段的抗震验算结果为什么不一样
传奇浪翻云
2013年06月04日 22:40:24
只看楼主

7度 0.15 第二组,三类场地 六层,砖混 相邻门窗间墙段的抗震验算结果为什么不一样啊,户型差不多的另一个楼就不是 这样的,一直找不到原因

7度 0.15 第二组,三类场地 六层,砖混 相邻门窗间墙段的抗震验算结果为什么不一样啊,户型差不多的另一个楼就不是 这样的,一直找不到原因
免费打赏
rehtg5476
2013年06月06日 17:03:23
2楼
你布置的柱子大小都没有对称啊,估计你是质心和刚心不一致
回复
hll793482739
2013年11月01日 14:03:50
3楼
整个房子不是对称的,作用力也不会完全一样,
回复
传奇浪翻云
2014年05月04日 13:28:28
4楼
后来总结的是,把图中红的墙段洞口两侧都设上构造柱,240X370,6根14,在砌体信息及计算中的参数定义里选择 地震剪力分配不考虑构造柱刚度,打上勾,然后一般都能提到0.9以上,如果还不行就得把内纵墙240的改成370的,构造柱用14的钢筋,这样就好算多了。