关于住宅内双回路供电
jjsdz2010
jjsdz2010 Lv.2
2013年06月04日 17:20:53
只看楼主

住宅内的二级负荷 要求双回路供电的 如风机、电梯 另一回路和主回路能引自同一配电箱么?如果不能的话 是不是一定要从别的小区引备用电源?本人菜鸟!愿高手赐教!

住宅内的二级负荷 要求双回路供电的 如风机、电梯 另一回路和主回路能引自同一配电箱么?如果不能的话 是不是一定要从别的小区引备用电源?本人菜鸟!愿高手赐教!
免费打赏
sang516
2013年06月04日 20:08:03
2楼
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。还有一个概念就是“双电源供电”,两者之间是有区别的,工程设计时,应根据供电系统的停电几率,停电带来的损失,电源条件,供电系统各方案所需投资等诸多因素综合考虑。二级负荷设备的供电有多种可选择的方案,工程设计者应尽量选择安全可靠、经济合理的方案。“有条件时采用双电源供电”。当然,如果你们是普通住宅区,工程设计要求不是十分必要的话从同一个配电箱引出双回路供电线路,同样可以满足供电可靠性的要求,没必要从其他小区接备用电源,还可以节省成本。
回复
fitman
2013年06月04日 20:30:59
3楼
1、如果有消防设备,那还是要有第二个电源的。
2、如果能从其他小区引电,那还是引过来好。高层住宅停电还是很麻烦的,特别是电梯和生活水泵。
3、如果实在没有第二电源,那就没必要在一个电箱引两回路了,没必要。
回复
qm85328666
2013年06月05日 22:56:50
4楼
一般是发电机回路引来。
回复
99xiong2008
2013年06月06日 10:57:40
5楼
肯定要从其它地方引来一个电源,否则还用双回路干什么?对不对? 沙发说得很详细!
回复

相关推荐

APP内打开