剪力墙墙垛可以预留多少
全儿
全儿 Lv.6
2013年06月04日 15:32:43
只看楼主

谁知道剪力墙墙垛最小限制是多少?

谁知道剪力墙墙垛最小限制是多少?
免费打赏
lffkoko
2013年06月04日 15:46:16
2楼
300mm,规范上有
回复
全儿
2013年06月04日 15:53:57
3楼
我的意思是剪力墙与普通墙相连,普通墙墙垛最少是多少
回复
结构老卢
2013年06月04日 16:02:23
4楼
普通墙是指的后填充墙吗?看你是用什么材料了,一般200以内的都不能进行砌筑了,得做成抱框柱或构造柱
回复
全儿
2013年06月04日 16:07:40
5楼
是的,意思就是不能小于1砖墙
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年06月05日 15:41:08
6楼
就是,一般门边的小墙垛,是布成剪力墙还是用砖墙砌??
回复
shihuobushi1
2013年06月20日 16:43:18
7楼
素混凝土浇筑
回复
cj200321700
2013年06月21日 18:46:46
8楼
留100也行 就当AZ了300是针对转角处的 就当是一字墙了 也不是不让做
回复
qq_1404182184024
2014年12月15日 09:44:56
9楼
lffkoko 发表于 2013-6-4 15:46 300mm,规范上有麻烦告知,规范具体出处吗?感激不尽
回复
熊猫聊神
2014年12月15日 11:38:56
10楼
剪力墙长度根据计算要求确定,剪力墙相连的填充墙很短的时候,也不需要加长剪力墙,只是把那部分填充墙当成构造柱进行设计就行了。当然了,还是一次性整体浇筑起来的
回复
cuijuntao888
2014年12月15日 15:08:48
11楼
我一般都是留3倍墙厚,满足不了的话,就300.
回复

相关推荐