请点评这31.2m大跨预应力井字梁方案如何?
凯特你好
2013年06月04日 13:16:46
只看楼主

我的想法是这样的,梁格做到3.9米,梁高1/15~1/20,柱子要大些好吧?梁柱节点处设铰,预应力线型三段抛物线(是不是还要加直线的预应力筋??) 我没有做这么大跨度的经验,有点怯~ 还请各位大侠帮忙指点一下,多谢了先! 附图柱网布置图:


我的想法是这样的,梁格做到3.9米,梁高1/15~1/20,柱子要大些好吧?梁柱节点处设铰,预应力线型三段抛物线(是不是还要加直线的预应力筋??)
我没有做这么大跨度的经验,有点怯~
还请各位大侠帮忙指点一下,多谢了先!
附图柱网布置图:
1.jpg

2.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
zyb15023265759
2013年06月05日 10:44:06
2楼
31.2*31.2+31.2*23.4米两个连续的大跨度屋面结构,层高5.400,单层展厅。大跨度预应力混凝土结构梁的挠度、裂缝都不好控制,而且柱子(矩形)的截面要很大、梁的高、宽度也很大保证梁、柱刚度无限大。
在模型里梁、柱节点处适宜加一些刚性杆计算。
这样的大跨度结构两边柱子受力要受拉,梁的刚度要足够大,足以抵抗,柱子受拉引起变形协调梁间的弯矩、剪力。
这种大跨度结构还是慎重,要有足够可靠的技术措施保障,尤其是后期施工过程中可能出现的一些问题。要有详细完整的施工方案技术措施。
而且屋面层的施工荷载对于下层也有很大的影响。
最好还是找总工商量一下,拿出具体处理方法。这样搞不好还可能面临审查不好通过。
回复
xiongbinbin001
2013年06月05日 13:08:40
3楼
来学习的。
回复
老v马v识v图
2013年06月05日 14:38:04
4楼
嗯,过来学习,对预应力不是很了解!
回复
xu124400894
2013年06月05日 15:02:42
5楼
这么大跨度 ,做空心楼板结构比较好
回复
mokatsch
2013年06月05日 16:20:11
6楼
本帖最后由 mokatsch 于 2013-6-6 09:51 编辑

强烈建议甲方做钢结构吧。。门式刚架。。。

那样中间的柱子都可以不要。。。

如果不愿意,倒是可以考虑下:SRC柱+预应力T(or I )梁+叠合屋面板

SRC柱可以减小柱截面,内置型钢能够提高抗弯能力,T(or I )梁的目的是减小梁截面尺寸,减低自重节约混凝土,叠合屋面板的意义没什么说的。。。SRC柱和预应力梁节点我会偏向铰接。

不知道对你有没有帮助


回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年06月05日 19:48:48
7楼
单层强烈建议门式钢架
回复
无间道
2013年06月06日 05:39:10
8楼
做成钢结构的应该更合理一些,非要做成混凝土的结构,也不是不行,采用预应力可以。
回复
zyhjiao
2013年06月06日 10:03:34
9楼
梁格建议取2.6m或更小,梁高取1/20~1/25,梁柱铰接,柱子是悬臂柱,不用太大。
连跨方向预应力线型三段抛物线,单跨方向直线预应力。
可以先预估一下这个结构方案的造价,然后再跟甲方谈谈,看在钱的份上,甲方有可能改变主意。
回复
结构无为
2013年06月06日 16:25:58
10楼
做预应力应该可以,但是造价和工期相对于钢结构都不占优势
回复
huyuqing110
2013年06月06日 17:13:14
11楼
加我Q~~378600070~~我做预应力专项设计的~~
回复