5t单梁吊用多大的电缆合适呢?4.5kW+2×0.4kW的电机。我想用橡套移动扁电缆450/750V(YCWB型)3×6.0mm²,大不大?我想单梁吊用的时候频繁启动是不是电缆大点比较好?
5t单梁吊用多大的电缆合适呢?4.5kW+2×0.4kW的电机。我想用橡套移动扁电缆450/750V(YCWB型)3×6.0mm²,大不大?我想单梁吊用的时候频繁启动是不是电缆大点比较好?
2楼
向任何配电箱(控制箱)供电的电缆线都不得小于6平方。
回复
3楼
hzhsj 发表于 2013-6-4 11:56 向任何配电箱(控制箱)供电的电缆线都不得小于6平方。好,多谢!
回复
4楼
hzhsj 发表于 2013-6-4 11:56 向任何配电箱(控制箱)供电的电缆线都不得小于6平方。出自哪里?
回复
5楼
zl11x2 发表于 2013-6-4 15:02 出自哪里?2009版《全国民用建筑工程设计技术措施——电气》5.6.4条
回复
6楼
不大,就是选择6平方的。不过橡套软电缆适用于配电箱至吊机之间。
回复
7楼
用10平方的较好。
回复
8楼
云飘飘 发表于 2013-6-5 12:58 不大,就是选择6平方的。不过橡套软电缆适用于配电箱至吊机之间。好,多谢!我的是柜子直接出现至吊车上面的小箱子,全程橡胶电缆。
回复
9楼
选6平方毫米比较好:lol
回复
10楼
xinshiji168 发表于 2013-6-5 17:59 好,多谢!我的是柜子直接出现至吊车上面的小箱子,全程橡胶电缆。在柜子与吊车上面的小箱子之间,并能方便操作的地方,应设置一只带熔断器的隔离开关,以便紧急状况下迅速切断吊车电源。在柜子与隔离开关之间的布线,就无须橡胶电缆了。
回复
11楼
2.5平方足以