相邻门窗间墙段的抗震验算结果为什么不一样
传奇浪翻云
2013年06月04日 10:13:40
来自于砖混结构
只看楼主

7度 0.15 第二组,三类场地 六层,砖混 相邻门窗间墙段的抗震验算结果为什么不一样啊,户型差不多的另一个就不是 这样的

7度 0.15 第二组,三类场地 六层,砖混 相邻门窗间墙段的抗震验算结果为什么不一样啊,户型差不多的另一个就不是 这样的
结构老卢
2013年06月04日 15:32:36
2楼
你可以查看这两个墙肢的抗震计算书,看看为什么不一样。
回复
传奇浪翻云
2013年06月04日 22:22:11
3楼
谢谢您!这个时候应该怎么调整呢?
回复
传奇浪翻云
2013年06月04日 22:22:57
4楼
这个是抗震计算书,左边的是过的,右边的是不过的。
回复
传奇浪翻云
2013年06月04日 22:23:25
5楼

这个是抗震计算书,左边的是过的,右边的是不过的。
回复
传奇浪翻云
2013年06月04日 22:27:08
6楼
请指教:)
回复
结构老卢
2013年06月05日 09:17:21
7楼
看了你的计算书,两个墙肢的地震简历不一样大,一个是130多一个是300多,相差很大,但是抗震承载力差不多,所以一个能通过计算一个不能通过计算,两个方案,1、增加此处的抗力(增加抗力就是增加此处的砂浆强度,或者增加配筋,或者增加墙肢截面,或者增加构造柱)2、减少此处的地震荷载(加大相邻其他地方墙肢刚度,减少此处墙肢截面长度到300以下)