请教,风冷热泵水泵房的设置
sbbsliang
sbbsliang Lv.4
2013年06月04日 08:57:41
来自于中央空调
只看楼主

请教下,有没有风冷热泵系统水泵房设置在地下室的可能性,主机在裙楼,业主嫌泵房设置在屋面不美观,放在临时搭建的泵房影响外立面,泵房能不能放在地下室?

请教下,有没有风冷热泵系统水泵房设置在地下室的可能性,主机在裙楼,业主嫌泵房设置在屋面不美观,放在临时搭建的泵房影响外立面,泵房能不能放在地下室?
免费打赏
chachababy
2013年06月04日 13:29:37
2楼
可以啊,这样就是多走了些大管了,初投资高些而已,运行费用多的有限,只是水路损失大了点
回复
underoath1
2013年06月05日 16:13:19
3楼
之前做的项目就是屋顶的水管直接干到一层换热站机房
回复
yilawyn
2016年01月15日 17:13:30
4楼
underoath1 发表于 2013-6-5 16:13 之前做的项目就是屋顶的水管直接干到一层换热站机房请问能发流程图给我学习下吗?
回复