风冷热泵的冷冻水泵吸水口设计一个电动蝶阀!是什么意思啊?怎么控制
一朵海棠压梨花
2017年07月17日 22:37:13
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 一朵海棠压梨花 于 2017-7-17 22:38 编辑 机组是风冷热泵,在冷冻水循环泵的吸入口设置了一个电动蝶阀!请教各位,说说这个电动蝶阀的作用?还有怎么控制它是和水泵一起启动吗?还是比水泵先打开?总感觉设计的位置不对。画圈的位置是电动蝶阀的位置!

本帖最后由 一朵海棠压梨花 于 2017-7-17 22:38 编辑

机组是风冷热泵,在冷冻水循环泵的吸入口设置了一个电动蝶阀!
请教各位,说说这个电动蝶阀的作用?还有怎么控制它是和水泵一起启动吗?还是比水泵先打开?
总感觉设计的位置不对。
画圈的位置是电动蝶阀的位置!

1111.jpg

免费打赏
林刚
2017年07月18日 08:18:54
2楼
这个设计是实习的吧
回复
宝贝佳林
2017年07月18日 11:27:08
3楼
这个需要跟设计沟通了。第一次见到在这个位置安装电动阀门。控制流量可以选运用变频泵控制,或者是在机组的进水口加装流量调节阀门
水泵进口一般不能有调节流量的阀门。
回复
一朵海棠压梨花
2017年07月18日 13:19:49
4楼
关键是现在业主不做集中控制!流量控制在供回水管上有设置一个电动压差旁通阀。所以这个电动蝶阀就不起作用了。
回复
小虎爸
2017年07月18日 20:06:49
5楼
确实没必要
回复

相关推荐