某高层建筑的某根框架柱竖向钢筋施工时少配了三根钢筋,该如何处理?
tmzxdengzhaoxiang
2013年06月03日 19:07:59
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 tmzxdengzhaoxiang 于 2013-6-3 19:11 编辑 求助各位总工,某高层在施工时因设计变更传递过程出现断路,造成某根框架柱的竖向钢筋的实际配筋比设计配筋少了三根钢筋,这时除了敲掉(此时已经施工了三层)该根柱子之外,还有什么更好更经济的加固措施?

本帖最后由 tmzxdengzhaoxiang 于 2013-6-3 19:11 编辑

求助各位总工,某高层在施工时因设计变更传递过程出现断路,造成某根框架柱的竖向钢筋的实际配筋比设计配筋少了三根钢筋,这时除了敲掉(此时已经施工了三层)该根柱子之外,还有什么更好更经济的加固措施?
免费打赏
天天84
2013年06月03日 19:41:57
2楼
碳素纤维加固,内装饰经常采用,尤其是大型机房都会使用,框架柱包裹更简单。
回复
陈森
2013年06月03日 22:46:12
3楼
用植筋的方法补上就行了喽,
回复
无间道
2013年06月04日 06:17:51
4楼
如果是图纸来得迟了,还是请设计来解决吧。
回复
九阴争茎
2013年06月04日 08:50:26
5楼
植筋吧,或者可以采取钢板包桩,钢板夹桩。如果那三根钢筋是设计考虑的受力计算钢筋,最好提请设计院给个书面意见,因为涉及到受力构件计算,一般施工单位也算不了
回复
yu1457467
2013年06月05日 10:52:30
6楼
先让设计复核被,如果够就很好,不够就要植筋或采取措施处理了
回复
ccq2697001378
2013年06月06日 21:24:48
7楼
将此问发给设计,让设计计算结构受力情况是否满足设计需要,如果不能满足设计出加固处理方案。
回复

相关推荐

APP内打开