空调负荷问题
linjibo
linjibo Lv.7
2013年06月03日 17:15:42
来自于中央空调
只看楼主

第一:计算空调负荷的时候,如果房间只是风机盘管没有新风系统需不需要考虑冷风参透?第二:计算管道管径时用的负荷是风机盘管样本的冷热负荷还是自己计算所需风机盘管的冷热负荷?选取冷热源机组的时候一般考虑大于自己计算的空调负荷,但是最后项目从末端计算到冷热源机组时的管径跟水流量比自己选的冷热源机组要大很多(用的天正画的图)原因每个房间风机盘管负荷大于自己根据冷热负荷计算的风机盘管负荷

第一:计算空调负荷的时候,如果房间只是风机盘管没有新风系统需不需要考虑冷风参透?
第二:计算管道管径时用的负荷是风机盘管样本的冷热负荷还是自己计算所需风机盘管的冷热负荷?选取冷热源机组的时候一般考虑大于自己计算的空调负荷,但是最后项目从末端计算到冷热源机组时的管径跟水流量比自己选的冷热源机组要大很多(用的天正画的图)原因每个房间风机盘管负荷大于自己根据冷热负荷计算的风机盘管负荷
免费打赏
xueyongganga601
2013年06月03日 20:40:13
2楼
第一。由于经门窗的缝隙渗透的空气量相对很少,在计算空调负荷时,如果是很精确的计算,如逐时冷负荷计算,则要考虑。 如果是估算 ,如冷负荷指标法,则不需考虑。 第二,计算管径时,用的是风盘样本上的负荷。对于水机,一般用计算冷负荷乘以一个同开系数,0.6--0.7,以此确定冷水机组的制冷量。
回复
梦就在
2014年02月13日 11:07:10
3楼
楼主太有心了,非常感谢,下载慢慢学习
回复
小自来也
2014年02月13日 17:19:37
4楼
顶一楼
回复