【实用技巧】空调系统调试运行中常见问题
xinxin_renlei
2013年06月03日 10:38:00
来自于中央空调
只看楼主

分享个人的一些经验、技巧,还是比较实用的,希望对大家有帮助!1.系统调试时常见问题1.1调试时空调系统局部效果不好形成原因:①系统有异物堵塞。②系统设计局部不合理且不能正常调节。改进措施:清除异物并充分清洗,调整管道坡度。提请设计单位修改设计而作局部更正。1.2水泵动转时其振动和噪音均较大形成原因:①设备本身联轴器轴向、径向偏差大。②水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均。③水泵与管道的固有振动频率相近而引起共振。

分享个人的一些经验、技巧,还是比较实用的,希望对大家有帮助!


1.系统调试时常见问题

1.1调试时空调系统局部效果不好

形成原因:①系统有异物堵塞。②系统设计局部不合理且不能正常调节。

改进措施:清除异物并充分清洗,调整管道坡度。提请设计单位修改设计而作局部更正。

1.2水泵动转时其振动和噪音均较大

形成原因:①设备本身联轴器轴向、径向偏差大。②水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均。③水泵与管道的固有振动频率相近而引起共振。

改进措施:调整联轴器的轴向、径向偏差。调整水泵与管道间的固有振动频率,加装相关软接部件。更换法兰并使地脚螺栓受力均匀。

1.3冷水机组制冷量达不到额定值

形成原因:①冷却塔水温达不到规定的降温参数。②水泵出力不足。③冷凝器隔离垫错位而无法降温。④冷凝器中管道有堵塞。

改进措施:维修冷却塔使其符合水温及水量要求。清除管道中的异物。检查冷凝器隔离垫是否错位。

1.4制冷机排气压力过高

形成原因:①冷却水量不足。②冷凝器传热管中结垢严重。③冷却水温过高。④系统中空气过多。

改进措施:维修冷却塔,冷凝器传热管进行清洗,排除系统中的空气。中的空气。

1.5空调机组运行时严重结霜

形成原因:①回风过滤器堵塞。②风机皮带松动后排风量不够。③回风阀开启过小。

改进措施:清洗回风过滤网,调整风机皮带。调整回风阀的大小。

2.机组及系统运行中应关注的问题

制冷机组在开工前应检查冷冻水、冷却水阀门的开关位置、主机油系统、制冷剂系统的开关是否正确、液位是否正常,检查并记录冷冻(却)水的温度和压力差、油位、制冷机的液位、机内压力、油温等。以上检查应记录在案。

主机运行时应定时检查制冷系统有无泄漏现象,每小时做好一次运转记录,且内容有油温、油压、油位、吸气压力、蒸发压力、蒸发温度、排气压力、排气温度、制冷剂的液面变化、冷冻水进出水压差、油温、电流、电压等。检查有无异常现象。

每年运行前要对空调系统进行打压试验、冲洗检查、系统内的除污器要定期清理,末端装置中的滴水盘要定期检查清洗。

冬季水温应控制在65℃以下,定时观察温度的变化并做好记录。

空调停用后要进行反复冲洗,并利用定压设备保持一定压力,保护好管道内壁使其不生锈。所有阀门能加黄油的加黄油保护。

可能不是很系统,大家将就看看啦,欢迎大家交流你们的经验!

免费打赏
yeq606
2013年06月08日 11:59:42
4楼
很棒,楼主很有经验啊,老师傅了
回复
刘胜利
2013年06月09日 08:54:00
5楼
"冬季水温应控制在65℃以下?这个是出水温度还是回水温度呢?实际运行中回水温度也很重要
回复
刘胜利
2013年06月09日 08:55:16
6楼
厂家的资料也就是产考,实际上还得看经验调试结果
回复
t710108
2013年06月12日 08:31:59
7楼
刘胜利 发表于 2013-6-9 08:55 厂家的资料也就是产考,实际上还得看经验调试结果谢谢楼主共享
回复
ssjunyue
2013年06月13日 13:31:50
8楼
本帖最后由 ssjunyue 于 2013-6-13 13:32 编辑

是哦 的 的
回复

相关推荐